Bonjour
dans le cadre d'un spectacle dans une salle de théâtre, nous installer un gradin en acier sur le plateau.
Sur ce gradin, sont installés le public évidemment mais aussi des éclairages types spectacle.
Nous devons relier le gradin à la terre.
Plusieurs questions se posent :
1 - quelle section de terre dois-je utiliser ?
2 - le gradin est en deux portions (accessibles simultanément), je dois les relier entre eux et les relier indépendamment à un bornier de terre
Je dispose d'armoires électriques dans la salle type machinerie et, électricité scénique...), puis-je me raccorder sur leurs borniers?
Merci d'avance pour vos réponses
Section tresse de terre gradin spectacle vivant
Re: section tresse de terre gradin spectacle vivant
bonjour,
j'ai déjà vu ce genre de tresse pour réaliser les MALT, pour la section je partirais sur du 25 mm²
je pense que le plus simple est de tout relier (les 2 gradins) et de ramener ca à l'armoire électrique la plus proche
attendons d'autres avis ...
cdlt
j'ai déjà vu ce genre de tresse pour réaliser les MALT, pour la section je partirais sur du 25 mm²
je pense que le plus simple est de tout relier (les 2 gradins) et de ramener ca à l'armoire électrique la plus proche
attendons d'autres avis ...
cdlt
Re: section tresse de terre gradin spectacle vivant
Bonjour
merci pour cette réponse mais pourquoi 25mm² ?
est-ce que la section doit être au moins égale à celle arrivant au bornier de l'armoire ?
est-ce que la section dépend de la "charge électrique" sur le gradins (projecteurs) ?
Merci
merci pour cette réponse mais pourquoi 25mm² ?
est-ce que la section doit être au moins égale à celle arrivant au bornier de l'armoire ?
est-ce que la section dépend de la "charge électrique" sur le gradins (projecteurs) ?
Merci
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: section tresse de terre gradin spectacle vivant
Bonjour si les gradins supportent des appareils d eclairage, il est probable que l alimentation de ceux ci soit constituée par des canalisations de section 1.5mm2...Si la liaison classe 2 n est pas respectée, effectivement une liaison equipotentielle supplémentaire doit etre réalisée mais de section identique a celle du conducteur de protection de section la plus importante qui serait utilisé ppur les recepteurs fixés sur le chassis du gradin (1.5mm² pour les luminaires ?) Il ne doit pas sagir de la liaison equipotentielle principale...si vous avez fixé des boites de jonction sur le chassis des gradins sans utiliser l accessoire qui permet de realiser un raccordement classe 2 interne (pastille isolante sur tete de vis) alors vous faites sortir le conducteur pe vert jaune issu du circuit de la boite de jonction et vous realisez l equipo avec une vis perforée ou ecrou et cosse.Si c est une liaison equipotentielle principale qui est demandée :"les conducteurs d equipo principale doivent avoir une section non inferieure a la moitié de celle du conducteur de protection de plus grande section de l installation avec un mini de 6mm².Toutefois leur section peut etre limitée a 25mm² s ils sont en cuivre ou a la valeur equivalente en autre metal... ". Donc par exemple si votre armoire principale est alimentée
en 16mm², un conducteur Lep de section 10mm² serait suffisant. Cordialement
en 16mm², un conducteur Lep de section 10mm² serait suffisant. Cordialement
Re: section tresse de terre gradin spectacle vivant
Bonjour,
Dans ce cas-là, il faut surtout bien distinguer ce qu’on te demande de faire. On n’est pas sur une question de puissance ou de charge liée aux projecteurs, mais sur une mise à la terre d’une structure métallique accessible au public, donc une liaison équipotentielle.
La section ne dépend pas de la quantité d’éclairage installé sur le gradin. Elle dépend du type de liaison et de la section du plus gros conducteur de protection des équipements fixés dessus. En pratique, dans une salle de spectacle, les circuits d’éclairage sont le plus souvent en 1,5 mm² ou 2,5 mm². La liaison équipotentielle supplémentaire du gradin peut donc être réalisée avec une section équivalente.
Le 25 mm² qu’on voit parfois correspond plutôt à une liaison équipotentielle principale ou à un élément structurel du bâtiment. Pour un gradin démontable ou temporaire posé sur le plateau, c’est généralement surdimensionné.
Pour le gradin en deux parties accessibles simultanément, la bonne pratique est de relier les deux parties entre elles afin d’éviter toute différence de potentiel, puis de raccorder l’ensemble à un seul point de terre.
Le raccordement sur le bornier de terre d’une armoire scénique ou de machinerie est possible, à condition que ce bornier soit bien relié à la terre principale du bâtiment et que la continuité soit correcte.
Cordialement
Dans ce cas-là, il faut surtout bien distinguer ce qu’on te demande de faire. On n’est pas sur une question de puissance ou de charge liée aux projecteurs, mais sur une mise à la terre d’une structure métallique accessible au public, donc une liaison équipotentielle.
La section ne dépend pas de la quantité d’éclairage installé sur le gradin. Elle dépend du type de liaison et de la section du plus gros conducteur de protection des équipements fixés dessus. En pratique, dans une salle de spectacle, les circuits d’éclairage sont le plus souvent en 1,5 mm² ou 2,5 mm². La liaison équipotentielle supplémentaire du gradin peut donc être réalisée avec une section équivalente.
Le 25 mm² qu’on voit parfois correspond plutôt à une liaison équipotentielle principale ou à un élément structurel du bâtiment. Pour un gradin démontable ou temporaire posé sur le plateau, c’est généralement surdimensionné.
Pour le gradin en deux parties accessibles simultanément, la bonne pratique est de relier les deux parties entre elles afin d’éviter toute différence de potentiel, puis de raccorder l’ensemble à un seul point de terre.
Le raccordement sur le bornier de terre d’une armoire scénique ou de machinerie est possible, à condition que ce bornier soit bien relié à la terre principale du bâtiment et que la continuité soit correcte.
Cordialement