Bonjour
Je possède un tableau électrique avec des éléments en tri
Je pensais le modifier afin de mettre du mono après passage E D F
Merci de vos conseils pour une mise en sécurité sachant qu'il s’agit d'une ancienne habitation
et si possible le changement des fusibles par des disjoncteurs
Ci joint quelques photos
Salutations
tableau actuel en tri passage en mono
tableau actuel en tri passage en mono
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: tableau actuel en tri passage en mono
Bonjour à tous
que pensez du montage ci dessous après passage E D F pour mise en mono?
que pensez du montage ci dessous après passage E D F pour mise en mono?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: tableau actuel en tri passage en mono
Bonjour
Si c'est une installation actuellement en tri, la question à se poser pour un passage mono, c'est de savoir si vous avez des circuits à neutre commun.
Dans l'esprit de ceci :
Si c'est une installation actuellement en tri, la question à se poser pour un passage mono, c'est de savoir si vous avez des circuits à neutre commun.
Dans l'esprit de ceci :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: tableau actuel en tri passage en mono
Bonjour
Merci pour votre réponse
comment pourrais je faire pour les neutres en commun?
Vous pensez aux grosses prises?
Salutations
Merci pour votre réponse
comment pourrais je faire pour les neutres en commun?
Vous pensez aux grosses prises?
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

