Répartition triphasée
Répartition triphasée
Bonjour à tous,
je suis à mon compte sans salariés, et j'ai un bâtiment agricole que je rénove au fur et à mesure et qui me permet de stocker mes palettes, mon chariot élévateur et mon camion, et je loue une partie non alimentée en élec à mon beau-frère agriculteur (divers matériels et paille)
J'ai un abonnement triphasé 9kva avec raccordement 36kva. Jusqu'à maintenant c'est assez simple, je n'avais besoin que d'éclairage, quelques prises pour bricoler et une prise pour mon chargeur tri 5kw.
Comme il me reste du temps libre et de la place de stockage disponible j'ai pour projet de produire du bois de chauffage, j'aimerai donc un combiné à bois électrique pour profiter du triphasé et des 36kva disponibles.
Voici donc le schema de mon bâtiment : le câble qui va du linky au coffret fait 50m, dimensionné en 5g10mm2 pour accepter les 15kw du combiné (il a un démarrage progressif intégré) à l'opposé du linky
Voici donc mes questions :
je ne peux pas mettre de prise de terre plus près du coffret de répartition, elle se trouve à 25m, est-ce gênant ?
je vais mettre un sectionneur sur le coffret de répartition, vu qu'il y aura un moteur electrique 15kw tri en aval, faut-il un modèle particulier ? (prévu pour inductif)
une norme impose t elle dans mon cas des protections différentielles dans chaque local ou puis je remplacer le coffret de répartition par un tableau qui centralise tout ? Merci
je suis à mon compte sans salariés, et j'ai un bâtiment agricole que je rénove au fur et à mesure et qui me permet de stocker mes palettes, mon chariot élévateur et mon camion, et je loue une partie non alimentée en élec à mon beau-frère agriculteur (divers matériels et paille)
J'ai un abonnement triphasé 9kva avec raccordement 36kva. Jusqu'à maintenant c'est assez simple, je n'avais besoin que d'éclairage, quelques prises pour bricoler et une prise pour mon chargeur tri 5kw.
Comme il me reste du temps libre et de la place de stockage disponible j'ai pour projet de produire du bois de chauffage, j'aimerai donc un combiné à bois électrique pour profiter du triphasé et des 36kva disponibles.
Voici donc le schema de mon bâtiment : le câble qui va du linky au coffret fait 50m, dimensionné en 5g10mm2 pour accepter les 15kw du combiné (il a un démarrage progressif intégré) à l'opposé du linky
Voici donc mes questions :
je ne peux pas mettre de prise de terre plus près du coffret de répartition, elle se trouve à 25m, est-ce gênant ?
je vais mettre un sectionneur sur le coffret de répartition, vu qu'il y aura un moteur electrique 15kw tri en aval, faut-il un modèle particulier ? (prévu pour inductif)
une norme impose t elle dans mon cas des protections différentielles dans chaque local ou puis je remplacer le coffret de répartition par un tableau qui centralise tout ? Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: répartition triphasée
Bonjour, merci beaucoup Pericles.
Je regarde ça et reviendrais certainement avec d'autres questions...!
Je regarde ça et reviendrais certainement avec d'autres questions...!
Re: répartition triphasée
Bonjour Pericles,
le câble de 50m en 25mm2 me chagrine...est-ce que je peux réduire la section :
en réorganisant ma distribution ?
en passant à un abonnement 24kva ?
en limitant chaque sous tableau à un seul point d'éclairage et une seule prise 230V ?
L'idée est de réduire au minimum la puissance pour avoir du 5G10mm2 en aérien sous abri sur les 50m à la place du 25mm2 (budget très limité), quitte à mettre un disjoncteur 40A en amont du câble pour être sûr de ne pas le surcharger.
EDIT IMPORTANT PEUT-ÊTRE : le linky et le disjoncteur d'abonné sont installé dans mon bâtiment>à priori branchement type 1 ?
Merci
le câble de 50m en 25mm2 me chagrine...est-ce que je peux réduire la section :
en réorganisant ma distribution ?
en passant à un abonnement 24kva ?
en limitant chaque sous tableau à un seul point d'éclairage et une seule prise 230V ?
L'idée est de réduire au minimum la puissance pour avoir du 5G10mm2 en aérien sous abri sur les 50m à la place du 25mm2 (budget très limité), quitte à mettre un disjoncteur 40A en amont du câble pour être sûr de ne pas le surcharger.
EDIT IMPORTANT PEUT-ÊTRE : le linky et le disjoncteur d'abonné sont installé dans mon bâtiment>à priori branchement type 1 ?
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: répartition triphasée
bonjour opop,
j'ai commis une erreur pour le dimensionnement du câble entre le Linky et le tableau, la section 5G10 mm² convient avec le mode de pose E (Câble multiconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal ou vertical)
choisir un câble U 1000 R2V
ne prévoir que 5 prise de courant, courant d'emploi Ib = 20,80 A.
le branchement plutôt du type 2
revoir le mémo corrigé ! ! https://uploadnow.io/f/zpKKvvT
cordialement
j'ai commis une erreur pour le dimensionnement du câble entre le Linky et le tableau, la section 5G10 mm² convient avec le mode de pose E (Câble multiconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes perforés, en parcours horizontal ou vertical)
choisir un câble U 1000 R2V
ne prévoir que 5 prise de courant, courant d'emploi Ib = 20,80 A.
le branchement plutôt du type 2
revoir le mémo corrigé ! ! https://uploadnow.io/f/zpKKvvT
cordialement
Re: répartition triphasée
ok merci.
Comme il est possible que le combiné change de place au fil du temps, je distribue en 5g6mm2 chaque case via répartiteur, comme ça je suis sûr de ne pas être limité le jour J
En conséquence j'imagine l'organisation suivante et dans cet ordre du cheminement :
disjoncteur abonné 45/60A
>>>disjoncteur tetra 40A ???(protection amont du câble nécessaire ou pas)
>>>câble 5g10mm2 1000 r2v aérien
>>>inter sectionneur tetra 63A 415V
>>>répartiteur pour 4 câbles 5g6mm2 r2v 1000 aérien
>>>4 disjoncteurs 32A protection amont (1 par câble)
>>>4 câbles 5G6mm2 longueur 25m maxi, 1 pour chaque sous tableau
>>>chaque câble aura un sous tableau composé d'un inter diff tetra 32A ou plus et disjoncteur mono 16A et 10A pour 1 PC et un point lumineux.
Est-ce rationnel et sécuritaire ? Est il nécessaire d'y intégrer un système de contrôle de neutre ? antisurtension ou parafoudre ?
Merci !
Comme il est possible que le combiné change de place au fil du temps, je distribue en 5g6mm2 chaque case via répartiteur, comme ça je suis sûr de ne pas être limité le jour J
En conséquence j'imagine l'organisation suivante et dans cet ordre du cheminement :
disjoncteur abonné 45/60A
>>>disjoncteur tetra 40A ???(protection amont du câble nécessaire ou pas)
>>>câble 5g10mm2 1000 r2v aérien
>>>inter sectionneur tetra 63A 415V
>>>répartiteur pour 4 câbles 5g6mm2 r2v 1000 aérien
>>>4 disjoncteurs 32A protection amont (1 par câble)
>>>4 câbles 5G6mm2 longueur 25m maxi, 1 pour chaque sous tableau
>>>chaque câble aura un sous tableau composé d'un inter diff tetra 32A ou plus et disjoncteur mono 16A et 10A pour 1 PC et un point lumineux.
Est-ce rationnel et sécuritaire ? Est il nécessaire d'y intégrer un système de contrôle de neutre ? antisurtension ou parafoudre ?
Merci !
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Répartition triphasée
bonjour,
Est-ce rationnel et sécuritaire ? un schéma serait plus explicite
Est il nécessaire d'y intégrer un système de contrôle de neutre ? je ne pense pas, le courant dans le neutre est faible
anti-surtension ou parafoudre ? voir la carte des département
cordialement
Est-ce rationnel et sécuritaire ? un schéma serait plus explicite
Est il nécessaire d'y intégrer un système de contrôle de neutre ? je ne pense pas, le courant dans le neutre est faible
anti-surtension ou parafoudre ? voir la carte des département
cordialement
Re: Répartition triphasée
Bonjour pericles,
voici donc un schema qui correspond à ce que je souhaite faire A noter que les sous tableaux sont destinés uniquement à des besoins ponctuels d'éclairage ou de bricolage, jamais de grosse puissance monophasée en même temps, les prises triphasées dans chaque sous tableau sont là au cas ou je veux brancher un karcher par exemple, c'est plus du luxe au qu'un besoin.
J'ai prévu de mettre une prise 5 broches 63a pour mon combiné 15kw, avec un disj 40A courbe d
J'ai ajusté les disjoncteurs de protection du 5g6mm2 à 25A, il semble que ça coince au niveau des limites avec du 32A.
Merci
voici donc un schema qui correspond à ce que je souhaite faire A noter que les sous tableaux sont destinés uniquement à des besoins ponctuels d'éclairage ou de bricolage, jamais de grosse puissance monophasée en même temps, les prises triphasées dans chaque sous tableau sont là au cas ou je veux brancher un karcher par exemple, c'est plus du luxe au qu'un besoin.
J'ai prévu de mettre une prise 5 broches 63a pour mon combiné 15kw, avec un disj 40A courbe d
J'ai ajusté les disjoncteurs de protection du 5g6mm2 à 25A, il semble que ça coince au niveau des limites avec du 32A.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Répartition triphasée
bonjour,
je ne comprend pas le terme « pave 400 V 32 A »
cordialement
je ne comprend pas le terme « pave 400 V 32 A »
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7369
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartition triphasée
hello,
je pense plus à prise 400V 32A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
