Salut à tous,
J’ai une question concernant l’installation de différentiel sur une installation TN-S. Est il obligatoire d’en installer sur un circuit éclairage par exemple et si possible de m’expliquer la raison.
En TN-C je conçois qu’un défaut a la terre se comporte comme un court circuit et c’est le magnétique qui déclenche dans ce cas, donc pas besoin de différentiel, mais qu’en est il en TN-S d’un point de vue normatif et physique?
Merci par avance pour vos réponses.
Différentiel et régime TN-S
- BlackSpiced
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 15 nov. 2025 13:43
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Différentiel et régime TN-S
bonjour,
en schéma TN-S ou IT, dans le cas de grandes longueurs de câbles il faut une protection différentielle, le courant de défaut Ikmin ne déclanche pas car il est trop faible.
(2) Dans le cas d'installations avec de grandes longueurs de câbles en schéma TN ou IT, il peut être nécessaire d'ajouter une protection différentielle pour assurer la protection des personnes, dans tous les cas le choix de la courbe doit être confirmé par une note de calcul.
voir guide technique éclairage page 28
https://download.schneider-electric.com ... 5F#page=28
cordialement
en schéma TN-S ou IT, dans le cas de grandes longueurs de câbles il faut une protection différentielle, le courant de défaut Ikmin ne déclanche pas car il est trop faible.
(2) Dans le cas d'installations avec de grandes longueurs de câbles en schéma TN ou IT, il peut être nécessaire d'ajouter une protection différentielle pour assurer la protection des personnes, dans tous les cas le choix de la courbe doit être confirmé par une note de calcul.
voir guide technique éclairage page 28
https://download.schneider-electric.com ... 5F#page=28
cordialement
- AlexanderFranco
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 20 nov. 2025 08:58
- Contact :
Re: Différentiel et régime TN-S
En TN-S, l’usage du différentiel n’est pas seulement une question de comportement du défaut, mais surtout une obligation normative liée à la protection des personnes. Contrairement au TN-C où le PEN assure à la fois le rôle de neutre et de protection, en TN-S le conducteur de neutre est séparé du conducteur de protection, ce qui impose une détection de courant de fuite vers la terre. Pour un circuit éclairage, oui, la norme NF C 15-100 impose bien une protection différentielle 30 mA, comme pour tous les circuits terminaux, car un contact indirect peut toujours survenir (applique métallique, luminaire accessible, boîtier abîmé, etc.). Le disjoncteur magnétique protège le matériel contre les courts-circuits, mais il ne peut pas détecter un petit courant de fuite potentiellement mortel : c’est précisément le rôle du différentiel.
Re: Différentiel et régime TN-S
Bonjour,AlexanderFranco a écrit : ↑jeu. 20 nov. 2025 09:00 En TN-S, l’usage du différentiel n’est pas seulement une question de comportement du défaut, mais surtout une obligation normative liée à la protection des personnes. Contrairement au TN-C où le PEN assure à la fois le rôle de neutre et de protection, en TN-S le conducteur de neutre est séparé du conducteur de protection, ce qui impose une détection de courant de fuite vers la terre. Pour un circuit éclairage, oui, la norme NF C 15-100 impose bien une protection différentielle 30 mA, comme pour tous les circuits terminaux, car un contact indirect peut toujours survenir (applique métallique, luminaire accessible, boîtier abîmé, etc.). Le disjoncteur magnétique protège le matériel contre les courts-circuits, mais il ne peut pas détecter un petit courant de fuite potentiellement mortel : c’est précisément le rôle du différentiel.
Je me permets de dépoussiérer le sujet. Je sais que les différentiels de 30 mA sont obligatoires sur les prises de courant mais pouvez-vous Alexander, me dire quel est le paragraphe de la NF C15-100 qui étend l'obligation de différentiel à l'ensemble des circuits terminaux notamment à l'éclairage ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
