Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
erdnaxela
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 21 nov. 2023 18:52
Contact :

Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par erdnaxela »

Bonjour à tous,

N'ayant pas de notion d'éléctricité à la base, j'ai creusé le sujet et je me suis aperçu que mon tableau principal n'est pas aux normes [horsdemoi.gif]

Je dispose d'un vieux tableau Hager qui est assez plein et à la configuration suivante:
- Une première rangée de disjoncteur divisionnaire/telerupteurs qui sont reliés en direct par le disjoncteur de branchement (12kVA)
- Une seconde rangée reliée depuis les peignes de la première rangée vers un ID 63A type AC.

Avant d'envisager d'installer une prise renforcée ou d'une borne pour recharger une VE, j'ai l'intention de mettre l'existant au propre en faisant ceci:

- ajout d'un ID 63A type A Legrand sur la première rangée
- ajout d'un ID 63A type AC Legrand sur la seconde rangée en remplacement de l'actuel de marque Hager
- ajout d'un peigne vertical Legrand pour relier les deux ID + connecter le disjoncteur de branchement à ce peigne vertical
-> Si tout fonctionne, je redispatcherai les disjoncteurs divisionnaires sur les bons ID

J'ai pensé à la mise en place d'un peigne vertical car j'ai du mal à comprendre comment je peux ajouter les borniers phase/neutre sur mon tableau actuel qui n'est pas très récent. Je vous joins une photo du tableau si vous avez des idées :-) Par ailleurs, est il possible de repiquer sur le peigne vertical pour ajouter un nouveau ID dans un tableau secondaire (pour permettre la recherche d'une VE)?

Pouvez vous me donner votre avis sur tout ceci ?

Ci dessous la photo du tableau:
tableau2.jpeg
Merci d'avance.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par RFco »

Hello

Puisque disjoncteurs legrand alors différentiel legrand peignage, on ne mélange pas les marques sous le même différentiel
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
erdnaxela
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 21 nov. 2023 18:52
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par erdnaxela »

Oui c'est ce que je pensais faire et que j'ai indiqué en passant tout sur du Legrand.

Avez vous un avis pour mes questions ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par RFco »

Il faut un disjoncteur pour la ligne alimentant le tableau secondaire

Le borniers phase neutre sont en bas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
erdnaxela
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 21 nov. 2023 18:52
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par erdnaxela »

Le borniers phase neutre sont en bas
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?


Et concernant le peigne vertical, est ce que c'est possible de repiquer dessus pour alimenter le disjoncteur qui fera la liaison avec le tableau secondaire ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par RFco »

Oui il y a moyen de se reprendre sur le peigne
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
erdnaxela
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 21 nov. 2023 18:52
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par erdnaxela »

Et pour ca ? :-D
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par RFco »

C'était bon à l'époque, pas vraiment maintenant

Rien empêche de remplacer l'enveloppe
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
erdnaxela
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 21 nov. 2023 18:52
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par erdnaxela »

Et comment je peux faire pour changer l’enveloppe et comment la fixer sur ce tableau ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Message par RFco »

Bonjour

Je voulais dire l'ossature, les rails et le capot, donc ne garder que les disjoncteurs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités