Transfo d'isolement

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Léonel
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 nov. 2025 04:29
Contact :

Transfo d'isolement

Message par Léonel »

Bonjour,
J'aurais besoin de votre aide.
J'ai un transfo d'isolement a raccorder en regime TN au secondaire.
Au primaire du transfo je dois raccorder la terre au châssis du transfo.?
Et secondaire la terre au neutre pour le regime TN
20251106_083417.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Transfo d'isolement

Message par VE Pp »

Bonjour, deux conducteurs de terre, un conducteur pour le zéro volt à la terre et un conducteur pour la carcasse du transformateur à la terre.
Avatar du membre
Léonel
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 nov. 2025 04:29
Contact :

Re: Transfo d'isolement

Message par Léonel »

Merci de ta réponse
Du coup la terre de la carcasse sera la même terre que celui raccorder au zéro volts au secondaire en regime TN?
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités