Protection coffret triphasé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jaymzzzzz
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 6 nov. 2025 20:42
Contact :

Protection coffret triphasé

Message par jaymzzzzz »

Bonjour,
je suis en train d'installer un coffret triphasé pour mon atelier de taille de pierre qui comprend de grosses machines (compresseur 15k, scie à pierre idem)
On m'a conseillé de mettre un inter diff de 300mA 63A pour la protection des machines, puis un autre de 30mA 63A aussi, en aval pour la protection des personnes.
J'ai ensuite deux disjoncteurs tétra D32 pour mes machines
Est ce que ce n'est pas redondant? Est ce que je ne risque pas des déclenchements intempestifs? est ce que ça ne poserait pas de problème en cas de contrôle?
Merci pour vos éclairages
Avatar du membre
Refspot
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 2 déc. 2025 11:08
Contact :

Re: Protection coffret triphasé

Message par Refspot »

C'est un sujet intéressant ! Avez-vous déjà réfléchi à l'utilisation d'un coffret triphasé de taille plus grande pour couvrir non seulement les machines existantes, mais aussi d'éventuelles futures acquisitions ? Cela pourrait éviter de devoir encore une fois augmenter la taille plus tard.

Avez-vous également considéré les critères de protection spécifiques, comme le type de décharges électrostatiques ou d'autres risques potentiels pour vos machines ? Cela pourrait influencer le choix du coffret.
Avatar du membre
naomilin0
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 11 nov. 2025 07:32
Contact :

Re: Protection coffret triphasé

Message par naomilin0 »

La configuration n’est pas inhabituelle. Un dispositif de 300 mA protège l’installation, et celui de 30 mA protège les personnes. Ils ont des rôles différents, donc ce n’est pas redondant. Avec une bonne sélectivité, les déclenchements intempestifs devraient rester limités. Tant que le matériel est bien dimensionné et installé selon les normes locales, l’inspection ne devrait pas poser de problème.
Avatar du membre
PalmPilot
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Protection coffret triphasé

Message par PalmPilot »

Bonjour,

Ce n’est pas absurde, 300 mA pour l’installation et 30 mA pour les personnes, mais le piège c’est de tout mettre derrière un seul 30 mA avec de grosses machines. Les fuites s’additionnent et ça peut déclencher souvent, surtout au démarrage.

En pratique, mieux vaut un 300 mA sélectif en tête, puis plusieurs 30 mA répartis (machines, prises, éclairage). Et attention au type de différentiel si tu as des variateurs. Comme ça, c’est plus fiable et conforme sans déclenchements pénibles.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités