Rénovation électricité

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Cari
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:44
Contact :

Rénovation électricité

Message par Cari »

Bonjour à tous Nous avons acheté un corps de ferme il y a 2 ans et nous en sommes à l électricité : j'aimerais me rassurer en vous demandant de confirmer mon choix.
Mon compteur Linky et mon disjoncteur enedis se trouve dans le garage à moins de 15 mètres de la maison j'aimerai partir du Linky en 16mm faire un tableau 1 dans le garage pour alimenter le garage et la buanderie puis reparti de ce tableau en 16 mm pour aller à un tableau 2' la maison
-mon gros doute est: est-ce qu'un interrupteur sectionneur en amont de mon tableau 2 sera suffisant ou faut-il que je rajoute quelque chose.
Merci beaucoup .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rénovation électricité

Message par RFco »

hello
quelle distance entre les deux tableaux?

oui, un inter sectionneur suffira
ne pas oublier de mettre un disjoncteur dans le tableau 1 pour protéger cette liaison

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation électricité

Message par Carminas »

Bonjour

On ne repart pas du Linky, mais du disjoncteur ENEDIS

Vous inspirer de ceci
Tableau divisionnaire S.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
Cari
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:44
Contact :

Re: Rénovation électricité

Message par Cari »

Merci beaucoup
Avatar du membre
Cari
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:44
Contact :

Re: Rénovation électricité

Message par Cari »

RFco a écrit : jeu. 16 oct. 2025 22:31 hello
quelle distance entre les deux tableaux?

oui, un inter sectionneur suffira
ne pas oublier de mettre un disjoncteur dans le tableau 1 pour protéger cette liaison

@+
Xxx
Merci beaucoup à vous il y a 14 mètres 😅bonne journée
Avatar du membre
Cari
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:44
Contact :

Re: Rénovation électricité

Message par Cari »

Carminas a écrit : ven. 17 oct. 2025 10:22 Bonjour

On ne repart pas du Linky, mais du disjoncteur ENEDIS

Vous inspirer de ceci

Tableau divisionnaire S.jpg
Merci beaucoup , effectivement désolé pour le raccourci 'et merci pour le schéma bonne journée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité