Bonjour,
Erreur de calcul : le cable 2x16² entre le coffret edf à rue et le tableau dans la maison est trop court. Il fait 50m donc flemme d'en prendre un nouveau, surtout après le mal que je me suis donné pour le passer dans le fourreau.
Puis-je mettre un raccord dans le vide sanitaire pour les 3m qui me manque? Dans l'affirmative, je fais ça comment? Un bornier henley dans une boite de dérivation?
Merci
continuité entre coffret edf et tableau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7380
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: continuité entre coffret edf et tableau
Hello,
Déjà, 2x16 c'est 27 mètres maximum.
Des manchons iront
@+
Déjà, 2x16 c'est 27 mètres maximum.
Des manchons iront
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7380
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: continuité entre coffret edf et tableau
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: continuité entre coffret edf et tableau
OK, merci. Va pour les manchons.
Je ne suis pas pro. J'ai communiqué les distances au grossiste en câble qui m'a conseillé le 16 carré...
Quel est le risque ? Surchauffe du câble ou bien perte d'intensité?
Je ne suis pas pro. J'ai communiqué les distances au grossiste en câble qui m'a conseillé le 16 carré...
Quel est le risque ? Surchauffe du câble ou bien perte d'intensité?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7380
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: continuité entre coffret edf et tableau
Grosse chute de tension quand on tire trop ce qui peut faire que certains appareils ne fonctionneraient pas
il existe des manchons isolés
il existe des manchons isolés
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
