continuité entre coffret edf et tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cochise2a
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 21 sept. 2025 12:04
Contact :

continuité entre coffret edf et tableau

Message par cochise2a »

Bonjour,
Erreur de calcul : le cable 2x16² entre le coffret edf à rue et le tableau dans la maison est trop court. Il fait 50m donc flemme d'en prendre un nouveau, surtout après le mal que je me suis donné pour le passer dans le fourreau.
Puis-je mettre un raccord dans le vide sanitaire pour les 3m qui me manque? Dans l'affirmative, je fais ça comment? Un bornier henley dans une boite de dérivation?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Message par RFco »

Hello,

Déjà, 2x16 c'est 27 mètres maximum.

Des manchons iront

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Message par RFco »

section EDF disjoncteur tableau.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cochise2a
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 21 sept. 2025 12:04
Contact :

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Message par cochise2a »

OK, merci. Va pour les manchons.
Je ne suis pas pro. J'ai communiqué les distances au grossiste en câble qui m'a conseillé le 16 carré...
Quel est le risque ? Surchauffe du câble ou bien perte d'intensité?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Message par RFco »

Grosse chute de tension quand on tire trop ce qui peut faire que certains appareils ne fonctionneraient pas

il existe des manchons isolés
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité