Bonjour a tous,
j'aimerais avoir vos avis sur un sujet.
Je souhaite integrer un parafoudre a mon installation en triphasé.
Le probleme est que mon tableau principal ne dispose pas d'assez d'espace pour accueillir le disjoncteur tetrapolaire (4 modules) + le parafoudre (4 modules).
Je souhaiterais donc savoir si je peux ajouter un tableau 1 rangée entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal pour integrer ces 2 éléments.
Si j'ai bien compris, le branchement doit se faire en parallele.
Pour des raisons pratiques, je souhaite raccorder le bornier (tri) de mon nouveau tableau intermediaire au DB.
Depuis ce bornier, je compte :
1 - raccorder le disjoncteur pour la protection du parafoudre
2 - faire partir mes fils d'alimentation vers mon tableau principal.
Est-ce que ce raccordement est correct?
Si je n'ai pas été suffisamment clair dans mes explications, n'hésitez pas a me le dire.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Question intégration parafoudre triphasé
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question intégration parafoudre triphasé
Bonjour,
Ainsi il sera au plus près du DB, plus près que le tableau, donc c'est bon
@+
Ainsi il sera au plus près du DB, plus près que le tableau, donc c'est bon
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question intégration parafoudre triphasé
par contre, un seul fil par borne au DB
donc bornier dans ce tableau pour reprendre le principal
donc bornier dans ce tableau pour reprendre le principal
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Question intégration parafoudre triphasé
Whaou, réponse ultra rapide.
Claire, nette, précise.
Top ! Merci beaucoup.
Claire, nette, précise.
Top ! Merci beaucoup.
Re: Question intégration parafoudre triphasé
Bonjour,
Je met permets de poster ici car je suis dans un cas de figure similaire (si ça dérange je créerais un nouveau post)
Mes questions sont les suivantes :
Je met permets de poster ici car je suis dans un cas de figure similaire (si ça dérange je créerais un nouveau post)
Code : Tout sélectionner
┌───────────────┐
│ AGCP triphasé │
└───────┬───────┘
4g16²│
┌───────────────────────▼───────────────────────┐
│ Coffret de dérivation │
├───────────────────────────────────────────────┤
│ X Bornier │
│ ┌──────────── │ ─────────────┐ │
│ ▼ ▼ ▼ │
│ Parafoudre Disj 63A Disj supp. │
│ tri tri │ │
└────────┼──────────────┼───────────────┼───────┘
Z │ │ │
│ 5g16² │ 20 m ▼
Terre ◄───────┘ ▼ Tableau
Tableau de supp.
maison
- Quelle section serait la plus appropriée entre le bornier - le parafoudre - la terre
- Il est indiqué que la longueur de fil X + Z ≤ 50 cm, la longueur de fil entre l'AGCP et le bornier n'a pas d'importance ??
- Quelle différence entre le Legrand 003953 et le 412245 (ou 412225) ? (les 4122x5 sont moins chers sur certains sites)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
