Question intégration parafoudre triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
xman273
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2014 17:40
Contact :

Question intégration parafoudre triphasé

Message par xman273 »

Bonjour a tous,

j'aimerais avoir vos avis sur un sujet.
Je souhaite integrer un parafoudre a mon installation en triphasé.

Le probleme est que mon tableau principal ne dispose pas d'assez d'espace pour accueillir le disjoncteur tetrapolaire (4 modules) + le parafoudre (4 modules).
Je souhaiterais donc savoir si je peux ajouter un tableau 1 rangée entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal pour integrer ces 2 éléments.

Si j'ai bien compris, le branchement doit se faire en parallele.
Pour des raisons pratiques, je souhaite raccorder le bornier (tri) de mon nouveau tableau intermediaire au DB.

Depuis ce bornier, je compte :
1 - raccorder le disjoncteur pour la protection du parafoudre
2 - faire partir mes fils d'alimentation vers mon tableau principal.

Est-ce que ce raccordement est correct?
Si je n'ai pas été suffisamment clair dans mes explications, n'hésitez pas a me le dire.

Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Message par RFco »

Bonjour,

Ainsi il sera au plus près du DB, plus près que le tableau, donc c'est bon

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Message par RFco »

par contre, un seul fil par borne au DB
donc bornier dans ce tableau pour reprendre le principal
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
xman273
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2014 17:40
Contact :

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Message par xman273 »

Whaou, réponse ultra rapide.
Claire, nette, précise.
Top ! Merci beaucoup. :-D
Avatar du membre
Remi
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 14 août 2024 14:39
Contact :

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Message par Remi »

Bonjour,

Je met permets de poster ici car je suis dans un cas de figure similaire (si ça dérange je créerais un nouveau post)

Code : Tout sélectionner

                      ┌───────────────┐                
                      │ AGCP triphasé │                
                      └───────┬───────┘                
                         4g16²│                        
      ┌───────────────────────▼───────────────────────┐
      │             Coffret de dérivation             │
      ├───────────────────────────────────────────────┤
      │          X         Bornier                    │
      │        ┌────────────  │  ─────────────┐       │
      │        ▼              ▼               ▼       │
      │    Parafoudre     Disj 63A       Disj supp.   │
      │       tri            tri              │       │
      └────────┼──────────────┼───────────────┼───────┘
             Z │              │               │       
               │        5g16² │ 20 m          ▼       
 Terre ◄───────┘              ▼            Tableau   
                         Tableau de         supp.     
                           maison                             
Mes questions sont les suivantes :
  1. Quelle section serait la plus appropriée entre le bornier - le parafoudre - la terre
  2. Il est indiqué que la longueur de fil X + Z ≤ 50 cm, la longueur de fil entre l'AGCP et le bornier n'a pas d'importance ??
  3. Quelle différence entre le Legrand 003953 et le 412245 (ou 412225) ? (les 4122x5 sont moins chers sur certains sites)
Merci d'avance !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités