Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
GE22
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 16 sept. 2025 21:24
Contact :

Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Message par GE22 »

Bonjour, je suis coutumier du forum et j'y trouve généralement beaucoup d'élément de réponse. N'ayant pas trouvé d'élément de réponse concernant ce point, je me permet me permet de vous demander votre avis sur le domaine d'application de la normes 60898-1 et 60947-2 concernant le choix des disjoncteurs modulaires et de leur pouvoirs de coupures .

En effet, sur une installation électrique d'un ERP (Stade), nous avons réalisé l'installation de poste transformation de 800kVA et 630kVA avec leurs distributions électriques correspondantes. L'organisme de contrôle soutient que la norme 60898-1 est a retenir pour la considération des pouvoirs de coupure des disjoncteurs modulaires (Inscription en face avant), nous soutenons que n'étant pas dans une installation domestique ou analogue, le pouvoir de coupure applicable est celui inscrit sur le coté (Norme 60947-2). Nous n'arrivons pas a nous entendre sur ce point.

Merci pour votre aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Message par RFco »

hello,

Pas mon rayon, mais tout est dit selon moi par la page issue de l'AFNOR selon tes données

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... ummaryView
Capture.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 47
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Message par tom91 »

Bonjour,

Ci-joint un extrait de la norme NF C 15-100 2002 :
432.1 Dispositifs assurant à la fois la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits
Ces dispositifs de protection doivent pouvoir interrompre toute surintensité jusqu'au courant de court-circuit présumé
au point où le dispositif est installé. Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 433 et du sous-paragraphe
434.2 .
De tels dispositifs de protection peuvent être :
• des disjoncteurs magnétothermiques ou électroniques,
• des fusibles du type gG.


NOTES
1 - Le fusible comprend toutes les parties formant l'ensemble du dispositif de protection.
2 - L'utilisation d'un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé
au point où il est installé, est sujette aux prescriptions du sous-paragraphe 434.2.1.
3 - Le présent paragraphe n'exclut pas l'utilisation de dispositifs de protection présentant des caractéristiques
différentes si les prescriptions du paragraphe 433.1 sont satisfaites.

Les fusibles du type gG sont conformes aux normes en vigueur 10) .
10) NF C 61-201, NF EN 60269-2 (C 63-210)
Les disjoncteurs sont conformes à l'une des normes en vigueur 11) .
11) NF EN 60898 (C 61-410) , NF EN 61009-1 (C 61-440) , NF EN 60947-2 (C 63-120)
Les appareils de connexion, de commande et de protection (ACP) sont conformes à la norme en vigueur 12) .
12) NF EN 60947-6-2 (C 63-161)



Dans le règlement ERP type PA, rien n'est précisé concernant la norme des disjoncteurs, il est demandé que l'installation soit conforme au code du travail (donc la NFC15100 s'applique).


Les 2 normes sont donc autorisées. La plus grande valeur est donc à retenir


Extrait de la FAQ de Schneider :

Le pouvoir de coupure (Icu ou Icn) représente le courant de court-circuit maximal que peut avoir à couper un disjoncteur.
La probabilité d'apparition d'un tel défaut est extrêmement faible et en exploitation un disjoncteur n'a en général à couper que des courants beaucoup plus faibles.
En revanche, il est important que des courants de court-circuit de probabilité plus élevée, soient coupés dans de très bonnes conditions afin de garantir, après élimination de la cause du défaut, la remise en service rapide et en toute sécurité de l'installation.
C’est pour cette raison que la CEI 60947-2 a introduit le pouvoir de coupure en service Ics, généralement exprimé en % de Icu (valeur à choisir par le constructeur entre 25, 50, 75 et 100%), défini de la manière suivante :

• le pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu) : le disjoncteur est capable de couper un tel courant suivant la séquence d’essai normative O – CO[2], ensuite il peut être endommagé mais l’installation ne doit pas être dangereuse (sectionnement assuré),
• le pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics) exprimé en % de Icu : il représente un niveau de courant de court-circuit plus réaliste (au point d’installation). Le disjoncteur doit être capable, après sa coupure, de fonctionner sans dégradation de ses performances suivant la séquence d’essai normative O – CO – CO[2].
Avatar du membre
Anyana
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 30 déc. 2025 10:20
Contact :

Re: Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Message par Anyana »

Pour clarifier votre situation, l'organisme de contrôle a-t-il justifié son choix de la norme 60898-1 pour votre installation d'ERP ? Cela pourrait aider à mieux comprendre leur position et à trouver un accord.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Interprétation Pouvoir de Coupure normes 60898-1 et 60947-2

Message par pericles »

Bonjour,
Peut 'on utilisé la norme IEC 60898-1 au dela de 125 A
Non — la norme IEC 60898-1 n’est pas prévue pour être utilisée au-delà de 125 A.
Pourquoi ?
Cette norme concerne les disjoncteurs pour usage domestique et similaire, avec des limites bien définies :
Courant assigné max : 125 A
Applications : installations résidentielles ou tertiaires légères
Conception : adaptée à des utilisateurs non spécialisés

pour informations sur la norme IEC 60898-1

https://sincede.com/fr/a-simple-look-at-iec-60898-1/
https://sincede.com/fr/how-does-ambient ... -breakers/
https://viox.com/fr/iec-60898-1-vs-iec-60947-2/
https://webstore.ansi.org/preview-pages ... .0%7Db.pdf
https://sincede.com/fr/whats-[Interdit]-differ ... c-60898-1/
https://fr.electrical-installation.org/ ... mentations
https://sti.eduscol.education.fr/sites/ ... -ct150.pdf

voir le dernier lien sti.eduscol cahier technique 150 page 20
cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités