Probleme telerupteur, help help
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Probleme telerupteur, help help
merci, c'est pas que j'ai peur mais que je n'y connais rien du tt en fait.
C'est quoi un potentiel au fait?
C'est quoi un potentiel au fait?
Re: Probleme telerupteur, help help
C'est une tension qui éxiste entre deux points.
Ex Phase terre, phase phase phase neutre, pour ne citer que ceux ci
Je vous recommande de visiter le site qui éclairera vos lanternes et vous aideront à mieux comprendre la prose de l'électricien qui parfois semble terrifiante et incompréhensible .
N'hésiter pas à poser des questions c'est légitime et celà évite de faire des ANERIES, il ya des gens sur ce site qui connaissent leur métier parfaitement.
Bonne soirée et bon courage.
Ex Phase terre, phase phase phase neutre, pour ne citer que ceux ci
Je vous recommande de visiter le site qui éclairera vos lanternes et vous aideront à mieux comprendre la prose de l'électricien qui parfois semble terrifiante et incompréhensible .
N'hésiter pas à poser des questions c'est légitime et celà évite de faire des ANERIES, il ya des gens sur ce site qui connaissent leur métier parfaitement.
Bonne soirée et bon courage.
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Probleme telerupteur, help help
merci merci pour tous, mais il y a que les termes techniques sur le telerupteur que je en comprends pas car j'ai fait toute mon installation electrique au norme et ça our une maison de 240m² j'ai 4 interrupteur differentiel 3 AC 1 A. J'installe aussi 2 pompe a chaleur a ce titre j'aimerais quelque conseil sur les dijoncteurs de type D que je n'ai pas encore installé mais pour l'instant tout le reste marche. J'ai branché sur une de courant venant de mon compteur de chantier
Re: Probleme telerupteur, help help
Bonsoir,
Un disjoncteur, qu'il soit de courbe B, C, D .. se branche de la même facon. Seuls ses caractéristiques techniques changent.
Je m'explique ... La courbe d'un disjoncteur desinge la capactié à " encaisser " une intensité supérieure pour laquelle il est prévu initialement pendant un "court" laps de temps.
Le courbes B acceptent 3 à 5 fois In. On s'en sert pour proteger les grandes longeurs de câbles.
Les courbes C acceptent 7 à 10 fois In. On s'en sert pour à peu pres tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories.
Les courbes D(ou K) acceptent 10 à 14 fois In. On s'en sert pour proteger les recepteurs à fort appel de courant.
Les courbes MA acceptent 12 fois In. On s'en sert pour proteger les moteurs( accompagné d'autres appareils)
Les courbes Z acceptent 2,4 à 3,6 fois In. On s'en sert pour la protection de tout ce qui est electronique.
Prenons votre exemple pour un disjoncteur de courbe D. Si vous avez besoin d'un 16 A, vu que c'est une courbe D, il pourra accepter jusqu'à environ 220 A pendant quelques secondes (pas plus de 3) ce qui evite qui disjoncte quand par exemple un gros recepteur se met en route et qu'il a une grosse intensité d'appel au démarrage.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
Cordialement,
Max
Un disjoncteur, qu'il soit de courbe B, C, D .. se branche de la même facon. Seuls ses caractéristiques techniques changent.
Je m'explique ... La courbe d'un disjoncteur desinge la capactié à " encaisser " une intensité supérieure pour laquelle il est prévu initialement pendant un "court" laps de temps.
Le courbes B acceptent 3 à 5 fois In. On s'en sert pour proteger les grandes longeurs de câbles.
Les courbes C acceptent 7 à 10 fois In. On s'en sert pour à peu pres tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories.
Les courbes D(ou K) acceptent 10 à 14 fois In. On s'en sert pour proteger les recepteurs à fort appel de courant.
Les courbes MA acceptent 12 fois In. On s'en sert pour proteger les moteurs( accompagné d'autres appareils)
Les courbes Z acceptent 2,4 à 3,6 fois In. On s'en sert pour la protection de tout ce qui est electronique.
Prenons votre exemple pour un disjoncteur de courbe D. Si vous avez besoin d'un 16 A, vu que c'est une courbe D, il pourra accepter jusqu'à environ 220 A pendant quelques secondes (pas plus de 3) ce qui evite qui disjoncte quand par exemple un gros recepteur se met en route et qu'il a une grosse intensité d'appel au démarrage.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
Cordialement,
Max
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Probleme telerupteur, help help
mercie pour ces explications, c'est tres clair.
voici le schema de montage que j'ai untilisé pour mon telerupteur. je pense que c'est un unipolaire car il ne possede que 4 sortie, 1 en ht et 3 en bas.
je n'arrive aps a inserer l'image mais c'est le schema de cablage qui est present sur le site pour les telerupteur unipolaire.
Mnt je en vois vraiment pas d'ou viendrai le probleme car j'ai verifié et tt est bien branché
voici le schema de montage que j'ai untilisé pour mon telerupteur. je pense que c'est un unipolaire car il ne possede que 4 sortie, 1 en ht et 3 en bas.
je n'arrive aps a inserer l'image mais c'est le schema de cablage qui est present sur le site pour les telerupteur unipolaire.
Mnt je en vois vraiment pas d'ou viendrai le probleme car j'ai verifié et tt est bien branché
Re: Probleme telerupteur, help help
Bonjour,
Petites questions
Votre télérupteur possede t'il des bornes A1 A2?
Votre télérupteur possede t'il des bornes 1 2 3 4?
Mes télérupteurs sont ainsi câblés.
Côté télécommande (disjoncteur 2A)
A1 est branch'é sur le neutre
A2 est branché sur un pôle des poussoirs
Le deuxieme pôle des poussoirs est branché sur la phase.
Côté puissance
Le fil qui sort de la borne 1 est le neutre du cc 10 16 ou 20A c'est selon
Le fil qui sort de la borne 2 est le neutre du cc 10 16 ou 20
Le fil qui sort de la borne 3 est le fil qui alimente les lampes ou les prises
Le fil qui sort de la bornr 4 est le fil qui alimente les lampes ou les prises
Sans cela il faut tester tous les fils un par un.
Bonne journée.
Petites questions
Votre télérupteur possede t'il des bornes A1 A2?
Votre télérupteur possede t'il des bornes 1 2 3 4?
Mes télérupteurs sont ainsi câblés.
Côté télécommande (disjoncteur 2A)
A1 est branch'é sur le neutre
A2 est branché sur un pôle des poussoirs
Le deuxieme pôle des poussoirs est branché sur la phase.
Côté puissance
Le fil qui sort de la borne 1 est le neutre du cc 10 16 ou 20A c'est selon
Le fil qui sort de la borne 2 est le neutre du cc 10 16 ou 20
Le fil qui sort de la borne 3 est le fil qui alimente les lampes ou les prises
Le fil qui sort de la bornr 4 est le fil qui alimente les lampes ou les prises
Sans cela il faut tester tous les fils un par un.
Bonne journée.
Re: Probleme telerupteur, help help
A j'oubliais, avec un ohmmétre on peut savoir ou est la bobine, ça aide.
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Probleme telerupteur, help help
en haut j'ai une bor 4 et en bas 3 bornes A1 A2 et 1
Re: Probleme telerupteur, help help
Bonsoir
Avec un ohmmetre branché entre a1 et a2 vous devez avoir une résistance. Je ne pourrais pas vous donnez de valeur car je n'ai jamais eu besoin de le faire. mais si vous nous le faites savoir sur la forum ça pourra aider au dépannage
A+
Avec un ohmmetre branché entre a1 et a2 vous devez avoir une résistance. Je ne pourrais pas vous donnez de valeur car je n'ai jamais eu besoin de le faire. mais si vous nous le faites savoir sur la forum ça pourra aider au dépannage
A+
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Probleme telerupteur, help help
re moi je reprends ce sujet apres avoir fait quelques petites modifs mais mon telerupteur ne marche tjrs pas :
J'ai utilise le schema suivant pour le brachement :
http://www.telerupteur.com/cabler_teler ... olaire.htm
et la marque du telerupteur c'est SHUPA, je vous mets l'adresse ci dessous pour le trouver, faites un zom vous allez voir que les numero des bornes ne sont pas disposé pareil :
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... pteur.aspx
J'ai remarqué qu'il n'y avais qu'un seul bouton poussoir qui marchait meme si je le deplacais alors j'en ai acheté 2 autres pour remplacer les deffectueux et bien il ne marche aps non plus, je en vois vraiment pas d'ou peu venir le probleme, si quelqu'un peu m'aider, ça m'enleverai une epine du pied.
merci
J'ai utilise le schema suivant pour le brachement :
http://www.telerupteur.com/cabler_teler ... olaire.htm
et la marque du telerupteur c'est SHUPA, je vous mets l'adresse ci dessous pour le trouver, faites un zom vous allez voir que les numero des bornes ne sont pas disposé pareil :
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... pteur.aspx
J'ai remarqué qu'il n'y avais qu'un seul bouton poussoir qui marchait meme si je le deplacais alors j'en ai acheté 2 autres pour remplacer les deffectueux et bien il ne marche aps non plus, je en vois vraiment pas d'ou peu venir le probleme, si quelqu'un peu m'aider, ça m'enleverai une epine du pied.
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
