phase - neutre - différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

phase - neutre - différentiel

Message par volto »

bonjour
j'ai remplacé sur un tableau de distribution ancien les disjoncteurs à fusibles par des disjoncteurs Merlin Gerin avec Phase et Neutre
J'ai recherché et associé tous les neutres avec les phases correspondantes . tout fonctionne :-o
1- si une ou plusieurs liaisons phase et neutre étaient érronées est ce que j'aurai un déclenchement des disjoncteurs ? sachant que je n'ai pas installé de disjoncteur différentiel
2- dans cette configuration est ce que je peux installer des disjoncteurs différentiels
merçi
Modifié en dernier par volto le mer. 27 août 2025 22:30, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par RFco »

Hello

Des disjoncteurs MERLIN GERIN d'occasion?

S'il n'y a qu'un seul diff aucun risque

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par volto »

disjoncteurs neufs - donc meme si une association Ph+N sur un ou des disjoncteurs n'est pas bonne je pourrai installer un seul différentiel interrupteur ou disjoncteur en tete de tableau ;type 63A . j'aurai une garantie de securité .....quoique pas conforme
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par RFco »

Merci de montrer le matériel
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par volto »

je n'ai pas encore de différentiel. par contre les disjoncteurs simples sont des Merlin Gerin 20725 10A - 20726 16A.... 20A - 32A . si je pose un gros disjoncteur ou interrupteur differentiel 63A 30mA en tete de tableau est ce que j'aurai un niveau de securité suffisant . sachant que le branchement edf est de 9kw
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par RFco »

en type A et pas AC ça ira

Merlin gerin n'existe plus depuis des années
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par volto »

merçi du suivi . si je mets ça en tete de tableau
https://www.amazon.fr/SIEMENS-Disjoncte ... =8-29&th=1
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par RFco »

volto a écrit : ↑jeu. 28 août 2025 22:43 merçi du suivi . si je mets ça en tete de tableau
https://www.amazon.fr/SIEMENS-Disjoncte ... =8-29&th=1
Hello,,

ca passe pour une installation en tri
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par volto »

bonjour, suivant les conseils ci-dessus (merçi RFCO) je vais installer en tete de tableau un disjoncteur différentiel triphasé 63A 30ma type A -
quelle difference entre ses 2 disjoncteurs ?
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2813356175
1) est-ce un type A ?

https://www.amazon.fr/Schneider-Electri ... 074&sr=8-8
1) de dimensions beaucoup plus petites 4 modules au lieu de 8 (merlin gerin) exerce t'il les memes fonctions ??
merçi et bonne journée
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

Re: phase - neutre - différentiel

Message par volto »

petite precision je suis limité en place sur mon tableau alors 8 modules ou 4
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités