J’avais une question par rapport à la mise à la terre. Quand faut-il prévoir une mise à la terre locale d’un bâtiment externe par rapport à son alimentation qui vient d’un autre.
Typiquement, un bâtiment 1 alimente un bâtiment 2. Le bâtiment 1 dispose d’une mise à la terre. Quand est-ce que le bâtiment 2 doit disposer de sa propre mise à la terre ? Selon quels paramètres ? Et bien sûr c’est quel paragraphe de la norme NF C15-100 (j’ai l’ancienne version avec l’amendement 5, si vous donnez le paragraphe pas celle de 2024) qui en parle ?
Ludo972
Mises à la terre local
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mises à la terre local
Hello
la nouvelle norme n'entre en vigueur que le 1er septembre 2025
Je ne vois pas pourquoi cela changerais sur ce point
@+
la nouvelle norme n'entre en vigueur que le 1er septembre 2025
Je ne vois pas pourquoi cela changerais sur ce point
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mises à la terre local
Oui bien sûr, c'est vrai. Et du coup pour mes questions ? 
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mises à la terre local
Bonjour
tu as l'ancienne norme, donc toutes les réponses
ces deux bâtiments ne doivent pas être sur la même dalle
on ne doit pas pouvoir toucher simultanément des "choses" alimentées par chacun des tableaux, donc, à éviter
au "pire" créer une terre locale et l'interconnecter
@+
tu as l'ancienne norme, donc toutes les réponses
ces deux bâtiments ne doivent pas être sur la même dalle
on ne doit pas pouvoir toucher simultanément des "choses" alimentées par chacun des tableaux, donc, à éviter
au "pire" créer une terre locale et l'interconnecter
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Buourproy77
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 29 mai 2025 09:43
- Contact :
Re: Mises à la terre local
Si le bâtiment 2 est équipé d'équipements métalliques mis à la terre (armatures, charpentes, etc.), nous recommandons fortement de les raccorder au système de mise à la terre local.