3G2.5 pour 32A ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

3G2.5 pour 32A ?

Message par 4rhum »

Bonjour,

Je refais un petit tableau de chantier. Un différentiel 30mA, 2 disjoncteurs 16A et deux prises.

J'envisage l'alimentation avec une prise 32A CEE et une chute de titanex en 3G2.5. Le calcul m'indique 32A avec une chute de 0,4%. Conforme aux normes ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 3G2.5 pour 32A ?

Message par Carminas »

Bonjour

En principe pour 32A, il faut mettre a minima du 6² (je parle intensité admissible, pas chute de tension).
Carminas
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Re: 3G2.5 pour 32A ?

Message par 4rhum »

Merci pour ce retour. Dans un domaine voisin, l'électronique les regles de physique sont les mêmes mais en électricité il y a quelques normes en plus !

Votre réponse m'intéresse car je calcule des prolongateurs simplement en tenant compte du courant/section/longueur. Je présume que par intensité admissible on tient compte aussi de l'échauffement du cable ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités