Remarque Apave

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

teste sur la deuxième puis la troisième après on en reparle, on essaie pour le moment d'écarter les problèmes de mesures

Faire le même test au niveau de l'hôtel pour comparer les mesures
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

lauwlo a écrit : ↑mar. 3 juin 2025 22:48 Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
et c'est impossible s'il n'y a aucun soucis
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

C’est pas la même terre. Celle de l’hôtel est prise sur piquet dans un autre vide sanitaire. Aucune liaison entre les 2 vides sanitaires.

Les 2 tarifs jaunes ne sont pas au même endroit.

L’hôtel est sur la colonne de la résidence et le restaurant sur la colonne commerce. (À l’opposé dans les bâtiments)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

dès le début je t'ai dit que si sur la même dalle ils doivent avoir la même terre, donc voit de ce côté une fois de plus, rien à [Interdit] des bêtises faites par les précédents intervenants chose pour laquelle tu n'a jamais répondu clairement

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Je pense que le restaurant a été construit après l’hôtel et la résidence. Les dalles sont pas communes.
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Donc c’est pareil sur chaque phase.

J’ai débranché la terre générale de l’armoire. Donc j’ai toujours 67 ohms. J’ai tirer en volant un 6mm2 jusqu’à l’armoire RDC de l’hôtel. (Terre mesurée à 3 ohms)

Et cela n’a rien changé. J’ai toujours 67 ohms à l’hôtel, par contre celle de l’hôtel est passé à 40 ohms…

L’armoire du restaurant est posée sur des consoles fixées au sol, est ce qu’il est possible que la terre se fasse par la ferraille de la dalle ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

Hello,

vraiment bizarre qu'en interconnectant la "bonne terre" augmente

As tu mesuré les tensions N/P1 N/P2 N/P3 N/T P1/T P2/T P3/T

Là je n'ai plus d'idées

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Alors j’ai 240v entre N/P1 P2 P3
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3

Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

C’est en connectant celle de l’hôtel au restaurant que c’est de l’hôtel augmente
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités