choisir la section d'un fil
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
il faut connaître
la nature des conducteurs, cuivre, aluminium, mono-conducteur, multi-conducteur
le cosinus phi
les facteurs de corrections
fo = méthode référence D61, voir tableau BC ou 52G (NF C 15 100)
f1 = Température du sol voir tableau BF2
f2 = Résistivité thermique du sol voir tableau BL
f2 pose D61 = Distance entre conduits voir tableau BK2
f2 pose D61 = Nombre de câbles dans un même conduit enterré voir tableau BK3
la section de 300 mm² semble convenir
voir le mémo ci-joint
https://uploadnow.io/f/gLcFbp4
cordialement
il faut connaître
la nature des conducteurs, cuivre, aluminium, mono-conducteur, multi-conducteur
le cosinus phi
les facteurs de corrections
fo = méthode référence D61, voir tableau BC ou 52G (NF C 15 100)
f1 = Température du sol voir tableau BF2
f2 = Résistivité thermique du sol voir tableau BL
f2 pose D61 = Distance entre conduits voir tableau BK2
f2 pose D61 = Nombre de câbles dans un même conduit enterré voir tableau BK3
la section de 300 mm² semble convenir
voir le mémo ci-joint
https://uploadnow.io/f/gLcFbp4
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
pour le calcul du facteur global f, j'ai oublié de prendre en compte le nombre de câbles (4), donc I'z est égal à 449,92 A au lieu de 2123,20 A.
et pour le calcul de la section j'ai mit un commentaire « vérification que la section (cuivre ou alu est conforme au tableau BL ».
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/QtNbmwb
cordialement
pour le calcul du facteur global f, j'ai oublié de prendre en compte le nombre de câbles (4), donc I'z est égal à 449,92 A au lieu de 2123,20 A.
et pour le calcul de la section j'ai mit un commentaire « vérification que la section (cuivre ou alu est conforme au tableau BL ».
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/QtNbmwb
cordialement
Re: choisir la section d'un fil
Bonsoir pericles et merci pour votre réponse
1-j’ai un transformateur 380v, qui va alimenter une usine à une distance de 80m le courant est de 800A, la température est de 25 degré, neutre chargé, on va utiliser des câbles sous terrain à l’aide des tubes (conduits) spéciaux en plastic tel que chaque phase sera constitué de 4 fils de 240mm2 en //s de la façon que les 4 fils d’un même phase + 1neutre +1terre seront ds un conduit on aura alors 3 conduits jointifs, le mode de pose sera le 61.
2-Est-ce que vous préférez les câbles multiconducteurs 4*240mm2 souple épais ou bien 4 câbles monoconducteurs souples fin pour chaque phase et pourquoi ?
3-Est est ce que la section choisie est bonne et correcte ?
4- est ce que la section du neutre sera de même dimension que celle des 3 phases ?
5- on sait que le nombre de câble en // doit au max =4, quesqu’il faut faire ds le cas où on a besoin plus de courant si la section qu’on est le 240mm2 au maximum?
Merci
1-j’ai un transformateur 380v, qui va alimenter une usine à une distance de 80m le courant est de 800A, la température est de 25 degré, neutre chargé, on va utiliser des câbles sous terrain à l’aide des tubes (conduits) spéciaux en plastic tel que chaque phase sera constitué de 4 fils de 240mm2 en //s de la façon que les 4 fils d’un même phase + 1neutre +1terre seront ds un conduit on aura alors 3 conduits jointifs, le mode de pose sera le 61.
2-Est-ce que vous préférez les câbles multiconducteurs 4*240mm2 souple épais ou bien 4 câbles monoconducteurs souples fin pour chaque phase et pourquoi ?
3-Est est ce que la section choisie est bonne et correcte ?
4- est ce que la section du neutre sera de même dimension que celle des 3 phases ?
5- on sait que le nombre de câble en // doit au max =4, quesqu’il faut faire ds le cas où on a besoin plus de courant si la section qu’on est le 240mm2 au maximum?
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
je pense qu'il s'agit de câbles en cuivre type industriel rigide 4x U-1000 R2V ( 3 phase + neutre)
https://www.prysmianclub.fr/wp-content/ ... df#page=45
calcul suivant vos informations :
le mode de pose sera le 61
distance de 80 m
Température 25 degré
Le sol est sec
Le neutre chargé
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/fTjmMxd
cordialement
je pense qu'il s'agit de câbles en cuivre type industriel rigide 4x U-1000 R2V ( 3 phase + neutre)
https://www.prysmianclub.fr/wp-content/ ... df#page=45
calcul suivant vos informations :
le mode de pose sera le 61
distance de 80 m
Température 25 degré
Le sol est sec
Le neutre chargé
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/fTjmMxd
cordialement
Re: choisir la section d'un fil
pericles a écrit : ↑lun. 26 mai 2025 13:15 bonjour,
je pense qu'il s'agit de câbles en cuivre type industrifilel rigide 4x U-1000 R2V ( 3 phase + neutre)
https://www.prysmianclub.fr/wp-content/ ... df#page=45
calcul suivant vos informations :
le mode de pose sera le 61
distance de 80 m
Température 25 degré
Le sol est sec
Le neutre chargé
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/fTjmMxd
cordialement
bonsoir pericles
1- pourquoi vous avez donné pour le facteur de correction BK3 une valeur de 0.58 à la place de 0.41 puisque ds chaque conduit on 6 cables?
2- la valeur du facteur global calculé est faux, il est égale à: 0.36, n'est ce pas?
3-pourquoi vous aves pris le facteur du symetrie=1, meme si leur nombre est 4, puisque les cables ds le tube ne respectent pas la disposition symetrique alors il faut le prendre =0.8, n'est ce pas?
4-on sait d'apres le NF C 15-100 que le nombre de câble en // doit au max =4, quesqu’il faut faire ds le cas où on a besoin plus de courant par suite plus de cables est ce qu'on peut ds ce cas mettre 6 cables en //s ou non?
5-est il preferable de mettre ds chaque tube enterré 4 cables // de meme phase ensemble ou bien les 3phases ensemble ds chaque tube?
merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
1 Erreur de saisie !!!
2 non, 0,316
3 voir Détermination de la section des canalisations enterrées
https://fr.electrical-installation.org/ ... rr%C3%A9es
4 Non
5 voir câbles en // Guide de l'installation électrique
Les dispositions symétriques recommandées sont représentées dans la Figure Gf22 pour deux câbles et quatre câbles en parallèle
https://fr.electrical-installation.org/ ... ll%C3%A8le
la calcul donne une section hors valeur du tableau BE, donc il faut revoir le calcul.
voir le mémo https://uploadnow.io/f/8zxVdCW
cordialement
1 Erreur de saisie !!!
2 non, 0,316
3 voir Détermination de la section des canalisations enterrées
https://fr.electrical-installation.org/ ... rr%C3%A9es
4 Non
5 voir câbles en // Guide de l'installation électrique
Les dispositions symétriques recommandées sont représentées dans la Figure Gf22 pour deux câbles et quatre câbles en parallèle
https://fr.electrical-installation.org/ ... ll%C3%A8le
la calcul donne une section hors valeur du tableau BE, donc il faut revoir le calcul.
voir le mémo https://uploadnow.io/f/8zxVdCW
cordialement
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir pericles
à propos du calcul de la chute de tension:
1- si on a 4 cables en //s sur une phase et qu'on a une chute de tension de 3v, est ce que ds ce cas là la chaute de tension pour chaque cable independant est de 12v et que ds ce cas si on a éliminé 3 cables en //s le 4eme nous donne une chute de 12v?
2-lors du calcul de la chute de tension pour un circuit électrique ds lequel on a 4 cables en //s par exemple, est ce que ds ce cas on fait nos calcul pour un de ces 4 cables ou bien pour l'ensemble de 4 cables en //s ensemble?
merci
à propos du calcul de la chute de tension:
1- si on a 4 cables en //s sur une phase et qu'on a une chute de tension de 3v, est ce que ds ce cas là la chaute de tension pour chaque cable independant est de 12v et que ds ce cas si on a éliminé 3 cables en //s le 4eme nous donne une chute de 12v?
2-lors du calcul de la chute de tension pour un circuit électrique ds lequel on a 4 cables en //s par exemple, est ce que ds ce cas on fait nos calcul pour un de ces 4 cables ou bien pour l'ensemble de 4 cables en //s ensemble?
merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
voir le mémo ci-joint concernant le calcul de la chute de tension suivant le nombre de câbles en parallèle.
https://uploadnow.io/f/N6Xqsmz
cordialement
voir le mémo ci-joint concernant le calcul de la chute de tension suivant le nombre de câbles en parallèle.
https://uploadnow.io/f/N6Xqsmz
cordialement
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir periclespericles a écrit : ↑sam. 31 mai 2025 11:55 bonjour,
voir le mémo ci-joint concernant le calcul de la chute de tension suivant le nombre de câbles en parallèle.
https://uploadnow.io/f/N6Xqsmz
cordialement
1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la chute de tension entre 2 phases il faut la multiplier par 1.73, c'est à dire pour un cable vous avez trouvé une chute de 7v alors la chute de tension sera 12v entre 2 phases c'est vrai ça?
ce qui est different pour le cas des formules de la piece jonitive (chute de la tension), n'est ce pas?
2-si on veut faire passer 4 cables monconducteur de 240mm2 par phase + le neutre + la terre sous la terre ( enterré) , ds ce cas on a 2 choix possibles:
1-mettre 4 monoconducteurs d'un meme phase en //s + neutre+terre et ds ce cas on aura 3 tubes enterrés contenant 6 monoconducteurs 4 pour le phase -1 neutre + 1terre.
2- en utilisant 4 tubes , chacun contenant une cable 4*240 ( 3 phases+neutre) + 1terre
que disez vous?
3- si on a 4 monoconducteurs sur chaque phase et sur le neutre en total 16 cables monoconducteur, ds ce cas quel doit etre le nombre de cable monoconducteur de la terre et sa section ?
4-du premier coup on pense que si la chute de tension pour un courant de 800A est de 6v pour une section de 300mm2 par exemple cela n'implique pas que si la section a doublée ( 2*300mm2) alors que la chute de tension va diminuer la moitié, n'est ce pas?
et cela à cause que la chute de tension n'est pas proportionnelle à la section du cable, n'est ce pas?
5- alors ds le cas des cables en //s, il faut obligatoirement calculer la chute de tension en utilisant comme section totale celle de la somme de toutes les sections des cables en //s et non pas individuellement, c'est vrai ça?
tandis que pour une meme section la chute de tension sera proportionnelle au courant et ds ce cas la valeur de la chute de tension est retirée sans faire le calcul seulement selon la proportion du courant, par exemple si pour un courant de 400A on aura une chute de 4v alors pour un courant de 200A la chute sera 2v bien sur pour la meme section , c'est vrai ça?
6-tandis que pour un courant donné la chute de tension n'est pas proportionnelle à la surface ,par exemple si pour un courant donné et une section S on aura une chute de 4v cel n'implique pas que si la section sera 2S alors la chute sera 2v, n'est ce pas?
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
avec le mode de pose 61, les calculs sont nuls car la section calculée (367,9 mm² ) suivant vos informations dépasse les valeurs du tableau BE (section cu_BE 300 mm²).
il faut refaire les calculs avec un autre mode de pose, par exemple 62 ou 63.
pour la chute de tension il faut indiquer le cosinus φ.
je ne fait plus de calcul avec les conditions si.
cordialement
avec le mode de pose 61, les calculs sont nuls car la section calculée (367,9 mm² ) suivant vos informations dépasse les valeurs du tableau BE (section cu_BE 300 mm²).
il faut refaire les calculs avec un autre mode de pose, par exemple 62 ou 63.
pour la chute de tension il faut indiquer le cosinus φ.
je ne fait plus de calcul avec les conditions si.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
