aménagement en sous sol de A à Z
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Dans ce cas :
- câble 10² protégé par un disj 40A
- câble 16² sans protection (le 16² encaisse sans problème 60A qui est le max que peut fournir votre installation).
Vu la longueur je vous conseille le câble en 16², l'écart de prix sera plus faible que l'achat du disj 40A (qui en plus ne se vend pas en GSB).
J'ai éliminé la solution 6² qui suffit sans doute à votre description actuelle, mais n'est pas assez évolutive.
Je vous conseille également de passer un câble et de mettre une sortie de câble pour le chauffage du couloir. Si à l'usage vous constatez que c'est nécessaire de le chauffer, ce sera facile à mettre en oeuvre. Sinon dégat à prévoir dans la cloison.
@+
- câble 10² protégé par un disj 40A
- câble 16² sans protection (le 16² encaisse sans problème 60A qui est le max que peut fournir votre installation).
Vu la longueur je vous conseille le câble en 16², l'écart de prix sera plus faible que l'achat du disj 40A (qui en plus ne se vend pas en GSB).
J'ai éliminé la solution 6² qui suffit sans doute à votre description actuelle, mais n'est pas assez évolutive.
Je vous conseille également de passer un câble et de mettre une sortie de câble pour le chauffage du couloir. Si à l'usage vous constatez que c'est nécessaire de le chauffer, ce sera facile à mettre en oeuvre. Sinon dégat à prévoir dans la cloison.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Pour le chauffage, comme l'a dit l'ami Carminas, c'est 100W/m², pour un hauteur (classique) sous plafond de 2,50m, soit 40W/m3, donc à adapter pour votre cas à 2,25m
Pour les ambiances lumineuses, c'est à voir avec ce qui est désiré (différents niveaux, obtention directe des niveaux, etc...)
Pour le tableau se sera aussi en fonction de la gestion de l'éclairage (certains gestionnaires prenant presque une rangée, Hager n'en étant pas un des grans spécialistes pour cette partie)
Dommage de gérer à part (niveau chauffage) cette partie de la maison (hormis si le gestionnaire ne permet pas un assez grand nombre de zones en fonction des besoins d'utilisation, sinon, pourquoi ne pas changer pour un modèle plus performant, mais aussi plus cher, mais est ce la préoccupation première)
Pour la VMC, ne mettre une double flux que pour cette partie de l'habitation me parait être une erreur, si elle n'est pas existante à la base, autant le faire pour la totalité de l'habitation, vous ne vous ne sentirez que mieux, et la conso d'énergie totale ne pourra qu'en être baissée.
@+
Pour les ambiances lumineuses, c'est à voir avec ce qui est désiré (différents niveaux, obtention directe des niveaux, etc...)
Pour le tableau se sera aussi en fonction de la gestion de l'éclairage (certains gestionnaires prenant presque une rangée, Hager n'en étant pas un des grans spécialistes pour cette partie)
Dommage de gérer à part (niveau chauffage) cette partie de la maison (hormis si le gestionnaire ne permet pas un assez grand nombre de zones en fonction des besoins d'utilisation, sinon, pourquoi ne pas changer pour un modèle plus performant, mais aussi plus cher, mais est ce la préoccupation première)
Pour la VMC, ne mettre une double flux que pour cette partie de l'habitation me parait être une erreur, si elle n'est pas existante à la base, autant le faire pour la totalité de l'habitation, vous ne vous ne sentirez que mieux, et la conso d'énergie totale ne pourra qu'en être baissée.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Le gestionnaire par fil pilote commun à toute la maison nécessite :
- de remonter les circuits de chauffage dans le tableau principal
- d'avoir un gestionnaire qui fonctionne par CPL ou onde radio (donc cher).
Il faut voir aussi quel usage sera fait de ces pièces (occasionnel dans ce cas on laisse les radiateurs en éco tant qu'on ne se sert pas de la pièce) ou quotidien, dans ce cas un programmateur (ou le raccordement au gestionnaire du haut) est intéressant.
Dans tous les cas de figure, ne pas oublier de passer les fils pilote.
@+
- de remonter les circuits de chauffage dans le tableau principal
- d'avoir un gestionnaire qui fonctionne par CPL ou onde radio (donc cher).
Il faut voir aussi quel usage sera fait de ces pièces (occasionnel dans ce cas on laisse les radiateurs en éco tant qu'on ne se sert pas de la pièce) ou quotidien, dans ce cas un programmateur (ou le raccordement au gestionnaire du haut) est intéressant.
Dans tous les cas de figure, ne pas oublier de passer les fils pilote.
@+
Carminas
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Carminas a écrit :Dans ce cas :
- câble 10² protégé par un disj 40A
le disjoncteur 40A est sur le tableau principal et le cable 10mm2 par de celui ci pour allé au tableau secondaire?
- câble 16² sans protection (le 16² encaisse sans problème 60A qui est le max que peut fournir votre installation).
Vu la longueur je vous conseille le câble en 16², l'écart de prix sera plus faible que l'achat du disj 40A (qui en plus ne se vend pas en GSB). alors si c'est le mieux c'est ce que je choisirais
J'ai éliminé la solution 6² qui suffit sans doute à votre description actuelle, mais n'est pas assez évolutive.
Je vous conseille également de passer un câble et de mettre une sortie de câble pour le chauffage du couloir. Si à l'usage vous constatez que c'est nécessaire de le chauffer, ce sera facile à mettre en oeuvre. Sinon dégat à prévoir dans la cloison.
c'est un bon conseil que je vais suivre, je peut meme en poser un ça épaulera le chauffage de la chambre a proximité
@+
Re: aménagement en sous sol de A à Z
RFco a écrit :Pour le chauffage, comme l'a dit l'ami Carminas, c'est 100W/m², pour un hauteur (classique) sous plafond de 2,50m, soit 40W/m3, donc à adapter pour votre cas à 2,25m
ok
Pour les ambiances lumineuses, c'est à voir avec ce qui est désiré (différents niveaux, obtention directe des niveaux, etc...)
Pour le tableau se sera aussi en fonction de la gestion de l'éclairage (certains gestionnaires prenant presque une rangée, Hager n'en étant pas un des grans spécialistes pour cette partie)
ce que je souhaite faire c'est juste des ambiances, comme , appuyer sur un bouton télécommande ou non et faire baisser l'intensité des zones selon un scénario , jusqu'à estinction total pour regarder un film
Dommage de gérer à part (niveau chauffage) cette partie de la maison (hormis si le gestionnaire ne permet pas un assez grand nombre de zones en fonction des besoins d'utilisation, sinon, pourquoi ne pas changer pour un modèle plus performant, mais aussi plus cher, mais est ce la préoccupation première)
le programmateur actuel qui s'occupe des 2 étage est un hager EG 103P ça ne me dérange pas de le remplacer pour un plus puissant de manière a programmer la totalité de la maison mais je trouvais cela plus simple de repartir a 0 pour le bas, si je part du tableau principal pour les radiateurs du bas comment et ou passer les cables?
Pour la VMC, ne mettre une double flux que pour cette partie de l'habitation me parait être une erreur, si elle n'est pas existante à la base, autant le faire pour la totalité de l'habitation, vous ne vous ne sentirez que mieux, et la conso d'énergie totale ne pourra qu'en être baissée.
le simple flux des étages c'est uniquement pour les pièces humide comme SDB, WC et cuisine, j'ai 2 vitesses
si une double flux vous parais superflux pour le sous sol je peut choisir une simple flux ???
@+
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Carminas a écrit :Le gestionnaire par fil pilote commun à toute la maison nécessite :
- de remonter les circuits de chauffage dans le tableau principal
- d'avoir un gestionnaire qui fonctionne par CPL ou onde radio (donc cher).
Il faut voir aussi quel usage sera fait de ces pièces (occasionnel dans ce cas on laisse les radiateurs en éco tant qu'on ne se sert pas de la pièce) ou quotidien, dans ce cas un programmateur (ou le raccordement au gestionnaire du haut) est intéressant.
ce sera a terme une chambre utiliser tous les jours et la salle de ciné plusieurs soir par semaines mais je ne veut pas m'engager dans des frais trop onéreux
Dans tous les cas de figure, ne pas oublier de passer les fils pilote.
c'est quoi un fil pilote?
@+
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Le fil pilote (en général en 1,5² noir) permet le dialogue entre le radiateur et le programmateur ou le gestionnaireasdelove a écrit :c'est quoi un fil pilote?
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.

@+
Carminas
Re: aménagement en sous sol de A à Z
Carminas a écrit :Le fil pilote (en général en 1,5² noir) permet le dialogue entre le radiateur et le programmateur ou le gestionnaireasdelove a écrit :c'est quoi un fil pilote?
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
la je suis de nouveau un peut paumer, sur le shéma je vois 4 fils de couleurs différents !!! il en faut 4? je suis vraiment un gros débutant
![]()
@+
Re: aménagement en sous sol de A à Z
pour résumer car la j'ai eu beaucoup d'informations et je vous en remercie mais ça a du mal a entrer
je tire un fil 16mm2 du tableau principal, je le branche ou sur ce tableau?
ensuite j'arrive avec ce fil sur le tableau secondaire, je le branche ou ??? sur le diférentiel 45A A ou AC?
une autre question, si je mets du 2.5mm2 partout au lieu du 1.5 c'est grave a part un prix plus élevé?, dois je acheter ces cables sous gaines plastique ou dois je prendre 3 couleur de rouleaux séparé et les faire passé dans des goulotes?
je vais aller faire un tour dans les magasins de brico pour me familiariser avec ce matos
je reprendrais le fil avec vos nouvelles informations en rentrant
je tire un fil 16mm2 du tableau principal, je le branche ou sur ce tableau?
ensuite j'arrive avec ce fil sur le tableau secondaire, je le branche ou ??? sur le diférentiel 45A A ou AC?
une autre question, si je mets du 2.5mm2 partout au lieu du 1.5 c'est grave a part un prix plus élevé?, dois je acheter ces cables sous gaines plastique ou dois je prendre 3 couleur de rouleaux séparé et les faire passé dans des goulotes?
je vais aller faire un tour dans les magasins de brico pour me familiariser avec ce matos
je reprendrais le fil avec vos nouvelles informations en rentrant
Re: aménagement en sous sol de A à Z
J'ai remis à jour ci-dessous le schéma de votre branchement en fonction des différentes choses qui se sont dites.

Vous avez juste à adapter le nombre de circuits en fonction de vos besoin.
Dans l'absolu, vous pourriez mettre du 2,5² partout. Mais ce n'est pas pratique pour câbler luminaire, spots, appareillages... Réservez le 2,5² au prises et radiateures.
Vous achetez de la gaine de bonne dimension (16-20-25) selon sections et nombre de fils à mettre dedans (voir simulateur plus haut).
Vous achetez les bonnes couleurs de fils rigide en 2,5² et 1,5².
Achetez éventuellement un tire-fil en nylon, ce n'est pas bien cher et c'est très pratique (gain de temps appréciable).
Pour le chauffage 4 fils (cf. mon schéma)
- phase
- neutre
- terre
comme d'habitude
- fil pilote en plus pour le chauffage.
Je finirais par quelques schéma type de branchement des prises et éclairages :
Prises en repiquage

Prises en Etoile

Eclairage en repiquage

Eclairage en Etoile

Dans votre cas, le repiquage est souvent le plus pratique, mais vous pouvez utiliser les 2 technique voire les mixer.
Pensez également à acheter des bornes automatiques type Wago beaucoup plus pratiques que les dominos.
Effectivement cela fait beaucoup d'information à absorber lorsque l'on ne connait pas.
Je vous conseille également de rélire l'ensemble du post, et de bien regarder tous les liens que l'on vous a indiqué.
Bon courage.

Vous avez juste à adapter le nombre de circuits en fonction de vos besoin.
Dans l'absolu, vous pourriez mettre du 2,5² partout. Mais ce n'est pas pratique pour câbler luminaire, spots, appareillages... Réservez le 2,5² au prises et radiateures.
Vous achetez de la gaine de bonne dimension (16-20-25) selon sections et nombre de fils à mettre dedans (voir simulateur plus haut).
Vous achetez les bonnes couleurs de fils rigide en 2,5² et 1,5².
Achetez éventuellement un tire-fil en nylon, ce n'est pas bien cher et c'est très pratique (gain de temps appréciable).
Pour le chauffage 4 fils (cf. mon schéma)
- phase
- neutre
- terre
comme d'habitude
- fil pilote en plus pour le chauffage.
Je finirais par quelques schéma type de branchement des prises et éclairages :
Prises en repiquage

Prises en Etoile

Eclairage en repiquage

Eclairage en Etoile

Dans votre cas, le repiquage est souvent le plus pratique, mais vous pouvez utiliser les 2 technique voire les mixer.
Pensez également à acheter des bornes automatiques type Wago beaucoup plus pratiques que les dominos.
Effectivement cela fait beaucoup d'information à absorber lorsque l'on ne connait pas.
Je vous conseille également de rélire l'ensemble du post, et de bien regarder tous les liens que l'on vous a indiqué.
Bon courage.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

