Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Jounidux
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2025 12:13
Contact :

Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Jounidux »

Bonjour,
Je vais mettre un tableau secondaire à l'étage de ma maison avec 2 rangées,
J'y prévois un interdifférentiel de 40A 30mA type A pour 3 circuit éclairage, un circuit volet roulant et un circuit de prise.
Et un autre interdiff de 63A 30mA type F avec 6 circuits de prises (bureau, télé, etc,) un éclairage et une VMC
Est ce que je dois mettre un disjoncteur 63A ou un 40A suffira dans mon tableau principal ?
Et du coups raccorder en 10mm2 ou 16mm2 ?
La tableau principal sera situé à 7/8 mètres du tableau secondaire.

Merci d'avance !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par RFco »

hello,

perso, un 63A et donc du 16mm²

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jounidux
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2025 12:13
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Jounidux »

Salut,
Merci pour ta réponse !
https://www.123elec.com/schneider-acti9 ... 77263.html ce disjoncteur du coups ?

Merci d'avance !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par RFco »

je déteste les liens publicitaires

mais oui cela convient
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Carminas »

Bonjour

Ca me semble un peu surdimensionné pour quelques circuits prises éclairage et VR

Pourquoi un différentiel 63A ?
Pourquoi du type F ?

Perso j'envisagerai 2 options :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 3G6² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A ou AC
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 3G10² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A ou AC
Reste l'option :
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 3G16² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A ou AC, mais qui me semble trop riche pour l'usage décrit, à moins que vous vouliez quelque chose de très évolutif.
Carminas
Avatar du membre
Jounidux
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2025 12:13
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Jounidux »

Bonjour,

Je met un type F pour protéger les systèmes électroniques/informatiques.
Sur le 63A type F j'aurais:
- 20 A prises bureaux
- 20 A prises salon (télé/box/consoles/..)
- 16 A x3 pour 3 chambres (6/7 prises chacune)
- 16 A prises pour les combles aménagées
- 10A pour l'éclairage des combles
- 2A pour VMC

Sur le 40A:
- 10A pour éclairage chambres
- 10 A éclairage couloir
- 10 A éclairage bureau
- 10A pour volets roulants
- 16A pour prises de la SDB

Je pense être obligé de mettre un interdiff 63A et un 40A.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Carminas »

Je met un type F pour protéger les systèmes électroniques/informatiques.
Peu d'intérêt pour un usage domestique.
On met cela dans les salles informatiques, pas chez un particulier
Et si vraiment vous y tenez, ne mettez que vos systèmes électroniques/informatiques dessus. C'est incohérent de mettre cher dans une immunité accrue, si c'est pour mettre dessus d'autres circuits susceptibles d'amener des défauts.
Sur le 63A
Si vous avez un disjoncteur 32A ou 40A en amont, vous etes certain de ne pas dépasser 40A.
Donc un interrupteur différentiel 30mA 40A suffira largement (principe de la règle amont).
Carminas
Avatar du membre
Jounidux
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2025 12:13
Contact :

Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?

Message par Jounidux »

D'accord,
Je vais partir sur un 40A et du 10mm2 dans ce cas ! Merci à vous
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités