Armoire de distribution d'un garage.

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Armoire de distribution d'un garage.

Message par Spit59 »

Bonjour,
je reprends le projet de refaire l'armoire de distribution d'un petit garagiste près de chez moi, projet sur le quel j'avais commencé à bossé l'automne dernier mais qui avait été suspendu provisoirement, et oui quoi qu'on en dise, les temps son dure pour eux aussi, LOl.
Le gars a acheté un tableau 120 modules, 950X500. C'est un coffret avec une porte, et une tôle qui recouvre les disjoncteurs, détail important.
Alors que moi à la première étude je lui avait prévu un tableau avec une grille ou il aurait mis des goulottes, c'est sur que ce qu'il a pris fera plus propre, et plus sécurisé pour les novices, seulement j'ai un problème.
Car de plus il a modifié son projet.
Il veut que le soir quand ils quittent le garage, ils puissent mettre hors tension tout l'atelier, sauf les éclairages et l'alarme.
Manœuvre par une commande extérieure, voilà le problème.
Pour le calcul des puissances, par le biais des simultanéités, nous sommes arrivé à nous limiter à 100 amp nominal.
D'où;
Corrigez moi si je fais erreur.
Il me faut un interrupteur sectionneur général de 100 amp avec poignée extérieure ?
+ , un deuxième interrupteur sectionneur de 100 amp pour l'atelier, encore avec une poignée extérieure ? Celui qui permettra de couper l'atelier sans couper l'éclairage et l'alarme.
Et ensuite la distribution aux divers disj diff des machines de l'atelier.
Et la distribution aux divers disj diff des éclairage et alarme.
Seulement, déjà si vous êtes d'accords avec ça, je ne suis pas sûr de trouver ce genre d'Interrupteur sectionneur de cette puissance avec poignée extérieure, qui passerait dans ce coffret ? étant donné que les disjoncteurs seront recouvert de leur tôle de protection !!!
Merci de votre aide.
Domi
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Armoire de distribution d'un garage.

Message par pericles »

réponse du 11_03_2025 spit59

bonjour,
voir la documentation
page B3/6 (page 8/18)

Basse tension Extrait du catalogue
Tesys | 2019 - 2020
Interrupteurs-sectionneurs
https://download.schneider-electric.com ... ctors_P_FR

voir la documentation
page B3/6 page 330/938
Interrupteurs-sectionneurs
https://download.schneider-electric.com ... -+VF+2.pdf

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/OClsfX8Olvv
cordialement
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Armoire de distribution d'un garage.

Message par Spit59 »

Bonjour et merci Pericles .
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Armoire de distribution d'un garage.

Message par Spit59 »

Bonjour,
Me revoici sur ce projet sur le quel j'avoue je ne travaille que par intermittence.
J'en suis au choix des protections.
J'ai un câble de 65 mètre qui partira de mon tableau général jusqu'à un tableau secondaire, qui alimentera un compresseur "avec carte electronique" + le labo peinture avec pc + de l'éclairage. Quelle courbe de disjoncteur dois je prendre au départ de ce câble ?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Armoire de distribution d'un garage.

Message par VE Pp »

Spit59 a écrit : dim. 4 mai 2025 11:33 Bonjour,
Me revoici sur ce projet sur le quel j'avoue je ne travaille que par intermittence.
J'en suis au choix des protections.
J'ai un câble de 65 mètre qui partira de mon tableau général jusqu'à un tableau secondaire, qui alimentera un compresseur "avec carte electronique" + le labo peinture avec pc + de l'éclairage. Quelle courbe de disjoncteur dois je prendre au départ de ce câble ?
Tri. / Mono. Puissance ?
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Armoire de distribution d'un garage.

Message par Spit59 »

Bonjour VE pp,
Excusez moi de répondre si tardivement, et merci du retour.
Comme il s'agit d'un coffret général qui alimentera plusieurs coffret secondaire qui alimenteront eux des organes le plus souvent tri / tétrapolaire / et bien souvent moteurs, j'ai dons mis dans ce tableau des disjoncteurs courbe D.
J'ai mis ma réponse au future mais en réalité j'ai terminé de câblé mon coffret, installé, et mis sous tension ce matin.
A ce sujet j'ouvre une nouvelle discussion concernant les gaines thermo rétractable.
Encore merci VE
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités