Branchement pressostat sur compresseur tri

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Pat51110
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 20 avr. 2025 20:15
Contact :

Branchement pressostat sur compresseur tri

Message par Pat51110 »

Bonsoir
Le boitier de démarrage de mon compresseur vient de me lâcher et je voudrai mettre un ancien modèle qui normalement est fonctionnel, je ne veux pas faire de frais sur ce compresseur qui me set juste pour des bricoles, j'ai un 300 l pour les travaux plus sérieux.
C'est un vieux compresseur en 380v, le pressostat n'a que 2 fils; il ne sert qu'a couper le moteur quand il a atteint la pression maximum.
Ma question c'est ou brancher le pressostat qui a 2 petits fils, un marron et un blanc, je pensais sur les bornes 91 et 92 mais j'aimerai en avoir la confirmation.
IMG_2783.JPG
IMG_2782.JPG
Merci d'avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement pressostat sur compresseur tri

Message par VE Pp »

Bonjour, en série avec le contact repères "91 et 92" => Soit sur le schéma entre L1 et A / B est raccordé sur L2.

https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2

download/file.php?mode=view&id=551
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Pat51110
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 20 avr. 2025 20:15
Contact :

Re: Branchement pressostat sur compresseur tri

Message par Pat51110 »

Merci je vais essayer ça
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité