Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Bonjour,
J'ai acheté récemment deux projecteurs LED, Philips Projectline 150W, en remplacement des projecteurs halogènes qui avaient rendu l'âme à deux reprise en à peine 15 ans (je cause du projecteur, pas des ampoules, à cause de la bakélite ou de la porcelaine qui avait fondu ou s'était désagrégée)
Après avoir raccordé le premier projecteur, je constate que des leds sont déjà allumées (voir la photo) alors même que l'appareil n'est pas sensé se trouver sous tension !? Naturellement, une fois sous tension, tout fonctionne correctement.
Par acquis de conscience, j'ai remplacé ce projecteur par le second que j'avais acheté : mêmes causes, mêmes effets !
J'ai contacté le support de la marque qui m'a conseillé de renvoyer le tout à l'expéditeur : pour l'instant, je suis dans l'attente d'un remplacement.
Ceci étant dit, comment se fait-il qu'une partie des leds soient allumées ?
Existerait-il une tension résiduelle qui circulerait alors même que l'interrupteur est coupé ? et si oui, comment le vérifier et surtout, comment y remédier ?
Est-ce que cela pourrait expliquer la fin prématurée des anciens projecteurs halogènes ?
Par avance, merci de vos conseils, quels qu'ils soient
J'ai acheté récemment deux projecteurs LED, Philips Projectline 150W, en remplacement des projecteurs halogènes qui avaient rendu l'âme à deux reprise en à peine 15 ans (je cause du projecteur, pas des ampoules, à cause de la bakélite ou de la porcelaine qui avait fondu ou s'était désagrégée)
Après avoir raccordé le premier projecteur, je constate que des leds sont déjà allumées (voir la photo) alors même que l'appareil n'est pas sensé se trouver sous tension !? Naturellement, une fois sous tension, tout fonctionne correctement.
Par acquis de conscience, j'ai remplacé ce projecteur par le second que j'avais acheté : mêmes causes, mêmes effets !
J'ai contacté le support de la marque qui m'a conseillé de renvoyer le tout à l'expéditeur : pour l'instant, je suis dans l'attente d'un remplacement.
Ceci étant dit, comment se fait-il qu'une partie des leds soient allumées ?
Existerait-il une tension résiduelle qui circulerait alors même que l'interrupteur est coupé ? et si oui, comment le vérifier et surtout, comment y remédier ?
Est-ce que cela pourrait expliquer la fin prématurée des anciens projecteurs halogènes ?
Par avance, merci de vos conseils, quels qu'ils soient
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7404
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
hello,
problème ultra connu de courant induit
mettre une ampoule halogène en parallèle pour voir disparaître ce phénomène
La solution est de mettre une charge en parallèle (type smartchr de yokis)
@+
problème ultra connu de courant induit
mettre une ampoule halogène en parallèle pour voir disparaître ce phénomène
La solution est de mettre une charge en parallèle (type smartchr de yokis)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Bonjour,
Content d'apprendre que le problème est "ultra connu" !
J'en avais parlé à mon électricien qui a botté en touche en me conseillant lui aussi de renvoyer les articles...
Ceci dit, je suis quand même allé voir de quoi il retournait avec ce compensateur de courant (ou son équivalent de chez Legrand) sauf que la description parle de solution pour commande d'éclairage 2 fils sans neutre, précisant également que ce n'est fait que pour l'intérieur et que ça ne s'applique pas aux commandes d'éclairage 3 fils avec neutre !?
Tout ça est assez opaque pour moi qui ne suis pas électricien !
Ceci dit, est-ce qu'il y a moyen de contrôler, genre avec un multimètre, ce qui ne va pas, sous réserve que quelque chose ne va effectivement pas et si oui, comment ?
Content d'apprendre que le problème est "ultra connu" !
J'en avais parlé à mon électricien qui a botté en touche en me conseillant lui aussi de renvoyer les articles...
Ceci dit, je suis quand même allé voir de quoi il retournait avec ce compensateur de courant (ou son équivalent de chez Legrand) sauf que la description parle de solution pour commande d'éclairage 2 fils sans neutre, précisant également que ce n'est fait que pour l'intérieur et que ça ne s'applique pas aux commandes d'éclairage 3 fils avec neutre !?
Tout ça est assez opaque pour moi qui ne suis pas électricien !
Ceci dit, est-ce qu'il y a moyen de contrôler, genre avec un multimètre, ce qui ne va pas, sous réserve que quelque chose ne va effectivement pas et si oui, comment ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7404
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
le multimètre n'aidera pas trop
faire l'essai que je propose (mettre une ampoule classique en parallèle)
faire l'essai que je propose (mettre une ampoule classique en parallèle)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Je veux bien tester mais ce n'est pas une solution viable à long terme.
Je précise à toute fin utile qu'il s'agit de projecteurs extérieurs.
Chacun d'eux est raccordé à partir d'une boite de dérivation : ils sont donc en parallèle.
Je pourrais raccorder l'un à partir de l'autre mais ça n'y changera rien : ils seront toujours en parallèle.
Et si cela fonctionnait de raccorder une lampe en parallèle, qu'est-ce que ça nous dit du câblage actuel ? et surtout, comment résoudre cette anomalie ?
Je précise à toute fin utile qu'il s'agit de projecteurs extérieurs.
Chacun d'eux est raccordé à partir d'une boite de dérivation : ils sont donc en parallèle.
Je pourrais raccorder l'un à partir de l'autre mais ça n'y changera rien : ils seront toujours en parallèle.
Et si cela fonctionnait de raccorder une lampe en parallèle, qu'est-ce que ça nous dit du câblage actuel ? et surtout, comment résoudre cette anomalie ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7404
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
si déjà tu commençais par faire ce dont je parle?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais c'est juste que j'aimerais comprendre ce que je fais
Mettre une ampoule en parallèle : ça permet quoi ?
L'ampoule va-t-elle s'allumer, même faiblement, selon sa puissance ?
(Je précise ou rappelle que jusque là, il y avait des projecteurs halogène 500 W qui fonctionnaient...)
Et si c'est la cas, qu'est-ce que ça implique ? Qu'il y a une fuite de courant ??
J'ajoute que je suis toujours dans l'attente d'une livraison des projecteurs de remplacement et qu'en leur absence, je ne peux faire que des supputations sur mon installation...
Mettre une ampoule en parallèle : ça permet quoi ?
L'ampoule va-t-elle s'allumer, même faiblement, selon sa puissance ?
(Je précise ou rappelle que jusque là, il y avait des projecteurs halogène 500 W qui fonctionnaient...)
Et si c'est la cas, qu'est-ce que ça implique ? Qu'il y a une fuite de courant ??
J'ajoute que je suis toujours dans l'attente d'une livraison des projecteurs de remplacement et qu'en leur absence, je ne peux faire que des supputations sur mon installation...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7404
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Hello
Tout simplement un courant induit qui étais mangé par les tubes et qui dans le test proposé sera mangé par l'ampoule sans pour autant l'allumer
@+
Tout simplement un courant induit qui étais mangé par les tubes et qui dans le test proposé sera mangé par l'ampoule sans pour autant l'allumer
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
A supposer qu'il s'agisse bien d'un courant induit, il serait peut-être intéressant d'en connaitre l'origine
Un champ électromagnétique ne se créé pas spontanément et surtout, ne dure pas dans le temps.
Or, j'ai laissé en place le projecteur LED un bon moment et rien n'a changé !?
A supposer qu'il s'agisse bien d'un courant induit, pour quelle raison les projecteurs halogène que j'ai retirés n'étaient pas affectés : courant trop faible pour être détecté par une ampoule de 400W ?
Cependant, s'il y a courant induit sur une ligne qui n'est pas utilisée en permanence puisque c'est l'éclairage extérieur qui n'est activé que la nuit et encore, si besoin, est-ce que ça implique une fuite de courant et donc, une consommation électrique faible mais permanente qui, à la longue, finit par impacter la facture d'électricité ?
Un champ électromagnétique ne se créé pas spontanément et surtout, ne dure pas dans le temps.
Or, j'ai laissé en place le projecteur LED un bon moment et rien n'a changé !?
A supposer qu'il s'agisse bien d'un courant induit, pour quelle raison les projecteurs halogène que j'ai retirés n'étaient pas affectés : courant trop faible pour être détecté par une ampoule de 400W ?
Cependant, s'il y a courant induit sur une ligne qui n'est pas utilisée en permanence puisque c'est l'éclairage extérieur qui n'est activé que la nuit et encore, si besoin, est-ce que ça implique une fuite de courant et donc, une consommation électrique faible mais permanente qui, à la longue, finit par impacter la facture d'électricité ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7404
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Projecteur LED partiellement allumé courant coupé
Rien de consommé
Et oui ça ne se voyait pas
Et oui ça ne se voyait pas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
