Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs

Message par Popi69 »

Bonjour à tous,
J'essaie de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteur de manière à ce qu'en cas de coupure de l'un d'eux l'alarme se mette à sonner.
J'ai tenté un montage avec des contacteurs NO/NC.
Cela fonctionne très bien avec un seul disjoncteur sur un seul contacteur : lorsque je disjoncte, l'alarme sonne. lorsque j'enclenche, l'alarme se coupe.
Cela se complique lorsque j'essaie de mettre plusieurs disjoncteurs et contacteurs ensemble sur le même dispositif.
En PJ le schéma de mon branchement.
Le problème semble venir des ponts de phase entre les bobines (R2) qui fait sauter tous les disjoncteurs sauf le premier.
Pourriez vous SVP m'aider à trouver une solution?
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7435
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs

Message par RFco »

hello

A1 et A2 de chaque contacteur doit provenir du disjoncteur associé

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs

Message par VE Pp »

Bonjour,

La solution est est ici : https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2 avec deux possibilités, celle avec les contacts auxiliaires était moins onéreuse.