Bonjour à tous,
J'essaie de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteur de manière à ce qu'en cas de coupure de l'un d'eux l'alarme se mette à sonner.
J'ai tenté un montage avec des contacteurs NO/NC.
Cela fonctionne très bien avec un seul disjoncteur sur un seul contacteur : lorsque je disjoncte, l'alarme sonne. lorsque j'enclenche, l'alarme se coupe.
Cela se complique lorsque j'essaie de mettre plusieurs disjoncteurs et contacteurs ensemble sur le même dispositif.
En PJ le schéma de mon branchement.
Le problème semble venir des ponts de phase entre les bobines (R2) qui fait sauter tous les disjoncteurs sauf le premier.
Pourriez vous SVP m'aider à trouver une solution?
Merci
Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
hello
A1 et A2 de chaque contacteur doit provenir du disjoncteur associé
@+
A1 et A2 de chaque contacteur doit provenir du disjoncteur associé
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Bonjour,
La solution est est ici : https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2 avec deux possibilités, celle avec les contacts auxiliaires était moins onéreuse.
La solution est est ici : https://www.volta-electricite.info/down ... onfig=0#z2 avec deux possibilités, celle avec les contacts auxiliaires était moins onéreuse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
