Disjoncteur tétra en mono

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Rickou73
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 20 oct. 2024 09:31
Contact :

Disjoncteur tétra en mono

Message par Rickou73 »

Hello !

bon le titre fait penser a un n-ième sujet sur l'utilisation d'un disjoncteur tétra en monophasé...
SAUF QUE NON... je n'ai pas trouvé mon cas de figure ici ou ailleurs...

Je vous explique ce que je souhaites faire.

j'ai une chaudière éléctrique en 6kW actuellement cablée sur un differentiel + disjoncteur 32A + contacteur 40A, le tout en mono.

la chaudière est en fait une 3x2kW (1N+3P) et j'aimerai pouvoir couper un des éléments pour délester par moment.

Je me suis dit "facile", je mets un contacterur sur un des éléments et c'est fini... sauf que je ne trouves pas de contacteur 40A (enfin dans une taille correcte 😁)

Je me suis un peu emballé et j'ai acheté 2 relais 25A et disjoncteurs de 25A et 16A ce qui est suffisant pour d'un coté avoir 2 phases et de l'autre 1 phase..
et c'est là mon problème, car en sortie de tableau je me retrouves avec 2P + 2N, mais coté chaudière je n'ai qu'un seul neutre.
J'ai un doute de pouvoir ponter les 2 neutres en sortie de tableau..

du coup, je me demandais si je ne pouvais pas utiliser un disjoncteur Tetra (3P+N) en 3x16A que je ponterai en entrée pour utiliser en sortie 3 phases "independantes" + 1 neutre.
2 phases seraient pontées sur un contacteur 25A pour 2 éléments de la chaudière
et la 3eme phase serait utilisée avec un 2nd contacteur 25A pour le 3eme élément de la chaudière..
avec le neutre commun en retour au disjoncteur.

MAIS... je ne connais pas comment fonctionnent les disjoncteurs Tétra..
est ce possible ?? car en charge j'aurai les 3 phases à ~10A et le neutre avec ~30A...(je n'ai trouvé nul part la "capacité" en courant de la borne neutre)
et comme c'est pas du tri en entrée, ben les 3 phases ne sont pas déphasées non plus...

bref.. je sèche un peu sur mon truc sans vraiment trouver de solution sécurisée..
Avatar du membre
danielcraig
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 17 mars 2025 03:58
Contact :

Re: Disjoncteur tétra en mono

Message par danielcraig »

Bonjour Rickou73,
Je vous déconseille d'utiliser le disjoncteur Tetra tel que proposé, sauf si vous pouvez confirmer que sa borne neutre peut supporter 30 A en continu. Modifiez plutôt votre installation actuelle en ajoutant un contacteur unipolaire de 25 A pour un élément. Cela permet de maintenir les paramètres de sécurité standard et d'atteindre votre objectif de délestage sans complexifier le système.
Avatar du membre
Royman
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 13:05
Contact :

Re: Disjoncteur tétra en mono

Message par Royman »

Salut,
Votre idée d’utiliser un disjoncteur tétra pour alimenter trois résistances de 2 kW en mono n’est pas sécurisée, car le neutre supportera la somme des courants (~27 A) sans compensation de phase, ce qui peut le surcharger (souvent limité à 16 A dans ces disjoncteurs). Le mieux est d’utiliser trois disjoncteurs 16 A unipolaires avec un neutre commun bien dimensionné (4 ou 6 mm²), et d’intercaler tes contacteurs 25 A pour délester un ou deux éléments selon les besoins.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Disjoncteur tétra en mono

Message par poiluu »

Bonsoir
je ne comprend pas votre problème de contacteurs
3 relais (1 par élément de chaudière) de chauffe eau modulaires pourraient à mon avis faire l'affaire , avec l'avantage de volume réduit et manoeuvres manuelles
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités