Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Bonjour,
Je rencontre une difficulté pour laquelle je ne trouve pas de réponse claire sur internet, car les avis divergent selon les sites.
J'ai une maison construite en 2018 avec une installation en 32A et un câble en 6mm² pour ma plaque de cuisson actuelle, une induction 4 feux. Jusqu'ici, tout va bien.
J'ai récemment acheté une plaque de cuisson mixte (2 induction + 2 gaz en 16A) pour remplacer l'ancienne.
Ma question concerne le branchement en toute sécurité et dans les normes :
-Puis-je brancher ma plaque en 16A sur mon circuit en 32A ? (J'ai lu que cela pouvait poser problème, car le disjoncteur ne jouerait pas son rôle et cela pourrait provoquer un risque d'incendie.)
-Puis-je simplement remplacer mon disjoncteur 32A par un 16A ( puissance de coupure 3000 ou 4500 ?) et connecter ma plaque de cuisson en 16A avec des fils en 2.5 mm², tout en conservant mes câbles en 6mm² ?
Je souhaite effectuer l'installation dans les règles de l'art, et si cela n'est pas possible, je ne réaliserai pas l'opération.
Merci pour vos réponses et bon week-end à tous.
Je rencontre une difficulté pour laquelle je ne trouve pas de réponse claire sur internet, car les avis divergent selon les sites.
J'ai une maison construite en 2018 avec une installation en 32A et un câble en 6mm² pour ma plaque de cuisson actuelle, une induction 4 feux. Jusqu'ici, tout va bien.
J'ai récemment acheté une plaque de cuisson mixte (2 induction + 2 gaz en 16A) pour remplacer l'ancienne.
Ma question concerne le branchement en toute sécurité et dans les normes :
-Puis-je brancher ma plaque en 16A sur mon circuit en 32A ? (J'ai lu que cela pouvait poser problème, car le disjoncteur ne jouerait pas son rôle et cela pourrait provoquer un risque d'incendie.)
-Puis-je simplement remplacer mon disjoncteur 32A par un 16A ( puissance de coupure 3000 ou 4500 ?) et connecter ma plaque de cuisson en 16A avec des fils en 2.5 mm², tout en conservant mes câbles en 6mm² ?
Je souhaite effectuer l'installation dans les règles de l'art, et si cela n'est pas possible, je ne réaliserai pas l'opération.
Merci pour vos réponses et bon week-end à tous.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1598
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Bonjour,
Effectivement, en cas de défaut et par sécurité il serait souhaitable de remplacer le disjoncteur 32 A par un 20 A toutefois cela ne nuis pas au fonctionnement de votre plaque de cuisson.
Effectivement, en cas de défaut et par sécurité il serait souhaitable de remplacer le disjoncteur 32 A par un 20 A toutefois cela ne nuis pas au fonctionnement de votre plaque de cuisson.

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Merci du retour, en puissance de coupure 4500 c'est bon ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7280
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
bonjour
3000 minimum donc 4500 c'est bon
@+
3000 minimum donc 4500 c'est bon
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Top, merci 
J'ai pris des Wago 2,5 mm² pour un câble de 6 mm², donc aucun souci pour les connecter entre eux, n'est-ce pas ?
J'ai pris des Wago 2,5 mm² pour un câble de 6 mm², donc aucun souci pour les connecter entre eux, n'est-ce pas ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7280
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
il faut des connecteurs acceptant le 6mm²
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
Oui avec ca : Wago 221-612
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7280
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A
oui c'est bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités