Remarque Apave

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Remarque Apave

Message par lauwlo »

Bonjour,

J'interviens sur un Hôtel pour lever les réserves suite à un rapport Apave. Sur l'armoire générale de la cuisine J'ai la remarque suivante :

Diminuer la résistance de la prise de terre à une valeur inférieure à 10 Ohms.

Je l'ai mesurer à 67 Ohms.

Comment faire pour l'améliorer, à savoir que le restaurant et l'hôtel font partis d'un ensemble d'immeuble. Pas moyen de créer une nouvelle terre.

J'ai recherché d'où était la prise de terre.

Image

Y a tout les magasins autour qui sont raccordés dessus.

Sinon celle de l'hôtel est en dessous de 10 Ohms. Est ce que j'ai le droit d'aller me raccorder dessus sachant que l'hôtel et le restaurant ne sont pas sur le même départ EDF. Ils ont chacun leur Tarif Jaune.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

Hello

Mal interconnectés alors si sur la même dalle

Revoir la qualité des connexions.

Aujourd'hui j'étais sur une install avec mauvaise terre (>160 ohms) j'ai changé la barrette, gratté les câbles avec ce que j'avais sous la main, résultat c'est passé à 90 Ohms

Demain j'améliore 'vraie mise à nu, ajout d'un piquet de 2 mètres


Rien n'empêche d'améliorer la "terre" locale ce qui améliorera les autres
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

J’ai pas le moyen de rajouter un piquet de terre.
Je vais essayer de changer la barrette.
Si cela change rien. Est ce que j’ai droit d’aller me raccorder sur l’hôtel ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

relis toi STP c'est risible, j'ai essayé de passer outre mais là va falloir que tu te reformule ta question avec la bonne problématique
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

lauwlo a écrit : mar. 11 mars 2025 21:49 Bonjour,

J'interviens sur un Hôtel pour lever les réserves suite à un rapport Apave. Sur l'armoire générale de la cuisine J'ai la remarque suivante :

Diminuer la résistance de la prise de terre à une valeur inférieure à 10 Ohms.

Je l'ai mesurer à 67 Ohms.

(***)

Sinon celle de l'hôtel est en dessous de 10 Ohms. (***)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Je pensais bien, mais c’est que le gars de l’Apave m’avais conseillé.
Je voulais me faire confirmer que c’était pas la bonne solution.
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

Si je comptais me raccorder à l’hôtel j’aurais débrancher celle de la barrette
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

lauwlo a écrit : mar. 11 mars 2025 22:49 Si je comptais me raccorder à l’hôtel j’aurais débrancher celle de la barrette
tu dis intervenir sur un hôtel dont tu a mesuré la terre à 67 ohms ce qui n'est pas bon pour l'APAVE mais que celle de l'hôtel est à moins de 10 Ohms.

Je vais rester calme (mais pas longtemps si tu persiste à t'entêter à ne pas voir l'évidence)

Ces commerces ont une terre commune car dalle commune (c'est la norme).

Comment la valeur de leurs terres respectives pourrait être différentes puisque forcément communes (uniques)

Bref, revoir les connexions est la BASE
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par lauwlo »

C’est celle du restaurant qui est à 67 ohms.

Celle de l’hôtel est à 3 ohms environ et elle est raccordée dans une autre colonne du bâtiment. Et c’est la même dalle.

Donc je pense pas les collecteurs sont raccordé entre eux
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remarque Apave

Message par RFco »

lauwlo a écrit : mar. 11 mars 2025 23:15 C’est celle du restaurant qui est à 67 ohms.

Celle de l’hôtel est à 3 ohms environ et elle est raccordée dans une autre colonne du bâtiment. Et c’est la même dalle.

Donc je pense pas les collecteurs sont raccordé entre eux
tu est un sacré comique
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités