Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par florent48 »

Bonjour à vous ou rebonjour, je suisImage de retour des années après...
Électricien de formation il y a 20 ans et après avoir refait mon installation électrique complète etc, je viens vous demander conseil pour un ami. Il vient de rénover sa maison et me demande conseil pour ajouter un disjoncteur 32a et une prise four. Il a un 1er devis à 400e... Je vois pas comment un professionnel peut proposer d'installer un 32a là dessus, tel quel, sans aucun interrupteur différentiel en autre...
Donc je voudrais pouvoir expliquer la situation à cet ami, clairement, en lui disant ce qu'il doit demander précisément pour faire mettre son tableau en sécurité, si ce n'est au norme...
De moi même je serais d'avis de lui dire de faire mettre un nouveau tableau en 3 rangs, 2 différentiels (40a ou 63a?), nouveaux disjoncteurs suppression de ce qui sert plus etc. J'ai bien un 32a à lui proposer, mais le mettre là dessus, serait de la folie non ?
Bref avant de lui dire des bêtises, je préfère avoir de vrais avis...
Merci par avance.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par RFco »

Hello,

A minima un inter diff 63A 30
mA de type A

Oui pas terrible, mais si nécessité prix mini il faut au moins ça et cela entre dans la norme C16-600

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3533
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut demander a minima une "mise en sécurité" du tableau et pas forcément une "mise aux normes".

L'électricien devrait le proposer de lui même.

Après, vous pouvez toujours ajouter un disj 32A en l'état, ce ne sera pas moins sécurisé qu'avant.

Mais bon, pour la sécurité de votre ami, ce serait bien qu'il fasse ajouter a minima un interrupteur différentiel comme indiqué par RFco (pas forcément besoin de 3 rangs et plusieurs différentiels, sauf si on recherche plus de confort d'usage).
Carminas
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par florent48 »

Merci à vous !
Je viens de fouiller dans mes affaires et il me reste des bricoles... D'occase récupéré chez moi quand j'ai refait mon tableau et même un 32a tout neuf !
J'ai un inter différentiel 63a dont je ne connais pas le type, mais c'est un 63a et je me demande si ça ferait pas trop 63a? Vu que c'est vieux et qu'on connaît pas le diamètre des fils en amont ? J'ai un 40a presque neuf aussi... Je vous montre ce que j'ai, mais à mon avis de quoi sécuriser un peu tout ça...
IMG_20250128_210704.jpg
IMG_20250128_210649.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par RFco »

les deux diffs sont de type AC donc pas ce qu'il faut

Il faut impérativement un 63A type A
63A car il va y avoir un circuit 32A
63A car il y a un chauffage élec
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par florent48 »

Merci RFco ! 😉
Et pour ma culture, j'ai bien compris et je savais qu'il faut un type A vu que je l'ai mis chez moi, mais pourquoi un type AC ne serait pas mieux que pas de différentiel du tout ? Je comprends pas bien la différence en fait. Merci d'avance !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7381
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par RFco »

oui un AC sera mieux que pas dut tout
un type A lui détectera les défauts à composante continue principalement générée par les plaques de cuisson et les lave-linge
Donc, tant qu'à faire les choses, autant le faire bien, même si c'est à minima
Après, rien ne t'empêche d'utiliser tes AC pour d'autres circuits que ceux que j'ai cités

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Conseils pour mise en sécurité tableau électrique

Message par florent48 »

Merci beaucoup ! Je reviens vers vous si besoin. @+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités