IP3X dans un local HT
IP3X dans un local HT
Bonjour,
je pensais que dans un local HT, soit un local réservé au électricien on pouvait avoir des pièces nus sous tension, pourtant on demande toujours que les installations HT soit IP3X.
Est ce qu'il peut y avoir des pièce nus sous tension HT dans un poste de transformation?
je pensais que dans un local HT, soit un local réservé au électricien on pouvait avoir des pièces nus sous tension, pourtant on demande toujours que les installations HT soit IP3X.
Est ce qu'il peut y avoir des pièce nus sous tension HT dans un poste de transformation?
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: IP3X dans un local HT
Bonsoir c est l' enveloppe du matériel qui est de conception ip3x lequel renferme des équipements de pièces nues sous tension...comme par exemple les unités fonctionnelles (cellules ht)...
Au même titre qu en basse tension la protection contre les contact direct est assurée par du matériel au minimum conçu ip2x..exemple un interrupteur de commande d éclairage...des pièces nues sont recouvertes d isolant le plastique qui permet de garantir l ip2x...
Les disjoncteurs aujourd'hui sont ip2x...tu ne peux pas toucher les connexions avec tes doigts ils sont logés en retrait
Au même titre qu en basse tension la protection contre les contact direct est assurée par du matériel au minimum conçu ip2x..exemple un interrupteur de commande d éclairage...des pièces nues sont recouvertes d isolant le plastique qui permet de garantir l ip2x...
Les disjoncteurs aujourd'hui sont ip2x...tu ne peux pas toucher les connexions avec tes doigts ils sont logés en retrait
Re: IP3X dans un local HT
Bonsoir,
merci pour ta réponse
dans certains cas l'enveloppe n'est pas IP3X dans les locaux HT, conforme ou non?
merci pour ta réponse
dans certains cas l'enveloppe n'est pas IP3X dans les locaux HT, conforme ou non?
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: IP3X dans un local HT
On parle bien du matériel HT, oui Ip3x ..les unités fonctionnelles le sont.
Les prises de courant ou tout autre matériel alimentés en BT doivent être au mini ip2x
Les prises de courant ou tout autre matériel alimentés en BT doivent être au mini ip2x
Re: IP3X dans un local HT
Bonjour, imaginons un poste HT BT accessible uniquement aux travailleurs Habilités, le transformateur est de type sec est protégé métalliquement en IP 3X, cependant en enlevant les dalles du sol et en passant dans le plancher technique le passage des câble HT n'est pas IP3X, est ce que c'est conforme à la NF C 13 100 ?
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: IP3X dans un local HT
Bonjour
Les câbles HT sont isolés , le démontage de la trappe dans le vide de construction du poste ne donne pas accès aux pièces nues sous tension!
La pénétration des câbles dans les unités fonctionnelles doivent être ip3x donc utilisation des accessoires (platines par exemple) du fabricant obligatoire.
Les câbles HT sont isolés , le démontage de la trappe dans le vide de construction du poste ne donne pas accès aux pièces nues sous tension!
La pénétration des câbles dans les unités fonctionnelles doivent être ip3x donc utilisation des accessoires (platines par exemple) du fabricant obligatoire.
Re: IP3X dans un local HT
Bonjour,
merci pour ta réponse, cependant c'est contradictoire avec certains postes HT où les canalisations ne sont pas isolées et leur accès est en hauteur et non asservi à la coupure électrique, type TROLEY.
tu as une référence réglementaire de ta réponse?
merci pour ta réponse, cependant c'est contradictoire avec certains postes HT où les canalisations ne sont pas isolées et leur accès est en hauteur et non asservi à la coupure électrique, type TROLEY.
tu as une référence réglementaire de ta réponse?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités