Calcul de câble.

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour Pericles, et merci pour le lien.

J'ai téléchargé, mais je vois qu'il y a pas mal de lecture avant d'accepter l'utilisation.
J'ai tout imprimé, je lirai ça tête reposé dés que j'en aurais le temps et l'occasion.
encore merci.
domi
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonjour,
il faut rajouté dans le bilan la prise de charge véhicule électrique.
par exemple 11 ou 22 kW en triphasé, soit 20 ou 40 A

voir les pages 29, 30, 31, 32 → Catalogue EVlink – 2024
https://flipbook.se.com/fr/fr/FRAED2129 ... ml#page/29

cordialement
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour Pericles,

Exacte, merci de me le rappeler.
Je vais faire une demande de devis pour les disjoncteurs.
Je suppose que pour certain circuit comme les cabines je doit prendre des disjoncteurs courbes D ?
Certain circuit je vais séparer Inter différentiel et disjoncteur, d'autre circuit je prendrais disjoncteur différentiel.
Mais est ce que ça existe les disjoncteurs différentiels courbes D ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonjour,

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NLlkTlgW3pv

cordialement

rappel pour la borne de charge des véhicules, l'installation doit être réalisée par un personnel agrée ! ! !
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

J'en prends note,
Merci beaucoup Pericles.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités