Calcul de câble.
Calcul de câble.
Bonjour,
En préparation d'un projet, je vais avoir besoin de faire des calculs de sectionx de câbles, je cherchais un abaque en forte puissance, mais je n'ai pas trouvé.
Mon premier câble, là ou passera la puissance max, j'en suis à 100 KVA, donc 150 amp, sur 15 mètres. Je pensais mettre du 25 mm2, mais sur le seul abaque que j'ai trouvé ils préconisent 10 mm2, moi je trouve ça faible.
Merci de votre aide.
Domi.
En préparation d'un projet, je vais avoir besoin de faire des calculs de sectionx de câbles, je cherchais un abaque en forte puissance, mais je n'ai pas trouvé.
Mon premier câble, là ou passera la puissance max, j'en suis à 100 KVA, donc 150 amp, sur 15 mètres. Je pensais mettre du 25 mm2, mais sur le seul abaque que j'ai trouvé ils préconisent 10 mm2, moi je trouve ça faible.
Merci de votre aide.
Domi.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de câble.
bonsoir,
Il faut prendre connaissance du document ci-après
WIKI installation Électrique Liens Chapitre C
Raccordement au réseau de distribution publique BT
https://fr.electrical-installation.org/ ... ublique_BT
Pour les calculs du projet il faut utiliser un logiciel de calcul.
Je pense que votre schéma de liaison à la terre est en TNS.
Il y a beaucoup d'informations à collecter pour appliquer les différentes formules du branchement à puissance surveillée en schéma TNS.
pour information un exemple de tableau en tarif jaune
Tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) les essentiels pour les tableaux petit tertiaire
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 6-0497.pdf
cordialement
Il faut prendre connaissance du document ci-après
WIKI installation Électrique Liens Chapitre C
Raccordement au réseau de distribution publique BT
https://fr.electrical-installation.org/ ... ublique_BT
Pour les calculs du projet il faut utiliser un logiciel de calcul.
Je pense que votre schéma de liaison à la terre est en TNS.
Il y a beaucoup d'informations à collecter pour appliquer les différentes formules du branchement à puissance surveillée en schéma TNS.
pour information un exemple de tableau en tarif jaune
Tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) les essentiels pour les tableaux petit tertiaire
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 6-0497.pdf
cordialement
Re: Calcul de câble.
Bonjour et merci pour votre.
J'ai essayé de séparer les sujets sur ce projet, c'est pour cette raison que j'ai un sujet "choix des disjoncteurs, abonnement edf, et calcul des câbles".
Donc pour revenir au régime de neutre, je suis en TT.
J'ai bien trouvé un logiciel de calcul de câble "Nexans". Mais parfois je suis dans le doute des propositions !!!
Exemple;
- l'alimentation du tableau de livraison au tableau général, je suis à 100 KVA, pour 15 mètre de câble, je pensais mettre un 25 mm2, alors que le logiciel me propose un 50 mm2.
-Pour alimenter un compresseur de 7.5 KVA avec 65 mètres de câble, il me propose un câble de 2.5 mm2.
-Pour alimenter une cabine de peinture 36 KVA avec 30 mètres de câble il me propose 6 mm2.
Je vais passer maintenant au calcul des disjoncteurs.
J'ai essayé de séparer les sujets sur ce projet, c'est pour cette raison que j'ai un sujet "choix des disjoncteurs, abonnement edf, et calcul des câbles".
Donc pour revenir au régime de neutre, je suis en TT.
J'ai bien trouvé un logiciel de calcul de câble "Nexans". Mais parfois je suis dans le doute des propositions !!!
Exemple;
- l'alimentation du tableau de livraison au tableau général, je suis à 100 KVA, pour 15 mètre de câble, je pensais mettre un 25 mm2, alors que le logiciel me propose un 50 mm2.
-Pour alimenter un compresseur de 7.5 KVA avec 65 mètres de câble, il me propose un câble de 2.5 mm2.
-Pour alimenter une cabine de peinture 36 KVA avec 30 mètres de câble il me propose 6 mm2.
Je vais passer maintenant au calcul des disjoncteurs.
Re: Calcul de câble.
Conclusion, j'ai un peu de mal à me décider, vos avis svp ?
- Le câble qui va du TG au tableau TS2, 25 KVA, 50 Amp, long 15 m, j'ai un câble actuellement de 16 mm2 que je garde.
Quel Dj dois je mettre ?
- Le câble qui ira du TG au tableau TS3, 36 KVA, 52 Amp, long 15m, le logiciel me propose 6mm2, moi j'avais trouvé ça juste, j'étais parti pour un 10mm2 ?
Quelle section ?
Quelle Dj ?
- Le câble du compresseur, 7.5 KVA, mais j'aimerai y mettre une marge en cas d'ajoute. Je prévois donc 11 KVA, 23 Amp, long 65 m, le logiciel propose 2.5 mm2, je pense qu'il est evident qu'il y a une erreur, moi j'étais parti pour 10mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?
Le câble cabine de peinture 36KVA, 54 Amp, long 30 m, 6 mm2 proposé par le logiciel !!!. Moi j'avais prévu 10 mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?
Avec mes remerciements.
Domi.
- Le câble qui va du TG au tableau TS2, 25 KVA, 50 Amp, long 15 m, j'ai un câble actuellement de 16 mm2 que je garde.
Quel Dj dois je mettre ?
- Le câble qui ira du TG au tableau TS3, 36 KVA, 52 Amp, long 15m, le logiciel me propose 6mm2, moi j'avais trouvé ça juste, j'étais parti pour un 10mm2 ?
Quelle section ?
Quelle Dj ?
- Le câble du compresseur, 7.5 KVA, mais j'aimerai y mettre une marge en cas d'ajoute. Je prévois donc 11 KVA, 23 Amp, long 65 m, le logiciel propose 2.5 mm2, je pense qu'il est evident qu'il y a une erreur, moi j'étais parti pour 10mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?
Le câble cabine de peinture 36KVA, 54 Amp, long 30 m, 6 mm2 proposé par le logiciel !!!. Moi j'avais prévu 10 mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?
Avec mes remerciements.
Domi.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de câble.
bonjour,
pour le calcul des sections il faut indiquer les informations ci-après
le schéma de liaison à la terre
schéma IT,
schéma TN-S,
schéma TN-C,
schéma TT
la puissance apparent S en kVA
la Puissance utile Pu en kW
le rendement η
le cosinus φ
les types de démarreur pour les moteurs:
direct,
Étoile triangle,
variateur de vitesse,
démarreur progressif.
la nature de l'âme du câble ( cuivre ou alu)
la nature de l'isolation du câble (PR ou PVC)
la longueur de la canalisation (longueur du câble)
le mode de pose des canalisation (méthode E, F, B et C)
la température ambiante
facteur de neutre chargé
risque d'explosion (BE3)
cordialement
pour le calcul des sections il faut indiquer les informations ci-après
le schéma de liaison à la terre
schéma IT,
schéma TN-S,
schéma TN-C,
schéma TT
la puissance apparent S en kVA
la Puissance utile Pu en kW
le rendement η
le cosinus φ
les types de démarreur pour les moteurs:
direct,
Étoile triangle,
variateur de vitesse,
démarreur progressif.
la nature de l'âme du câble ( cuivre ou alu)
la nature de l'isolation du câble (PR ou PVC)
la longueur de la canalisation (longueur du câble)
le mode de pose des canalisation (méthode E, F, B et C)
la température ambiante
facteur de neutre chargé
risque d'explosion (BE3)
cordialement
Re: Calcul de câble.
Bonjour et merci pour le retour.
Liaison à la terre ils ne me le demandent pas.
Ils me demandent bien la puissance en KVA, si je prends un exemple j'ai pris le compresseur avec une marge ce qui me donne 11 KVA.
PU ils ne me le demandent pas,
Rendement non plus.
Type de démarrage ils ne me le demandent pas non plus.
Le câble j'ai choisi un U1000 R2V cuivre, Nexans Distingo.
Ils me demandent bien la long, j'ai mis 65 mètres.
Mode de pose, chemin de câbles.
La temp est bien demandée j'ai mis 30 deg.
Réponse 4 mm2.
Cordialement.
Liaison à la terre ils ne me le demandent pas.
Ils me demandent bien la puissance en KVA, si je prends un exemple j'ai pris le compresseur avec une marge ce qui me donne 11 KVA.
PU ils ne me le demandent pas,
Rendement non plus.
Type de démarrage ils ne me le demandent pas non plus.
Le câble j'ai choisi un U1000 R2V cuivre, Nexans Distingo.
Ils me demandent bien la long, j'ai mis 65 mètres.
Mode de pose, chemin de câbles.
La temp est bien demandée j'ai mis 30 deg.
Réponse 4 mm2.
Cordialement.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de câble.
bonsoir,
c'est qui « ils » ne me le demandent pas » ?
si vous demander de calculer une section de câbles, il faut toutes ces informations ! ! ! ! ! !
je ne connaît pas d'autres solution
voir un exemple de calcul de section de câbles
https://www.cjoint.com/c/NLevmqdBdLv
cordialement
c'est qui « ils » ne me le demandent pas » ?
si vous demander de calculer une section de câbles, il faut toutes ces informations ! ! ! ! ! !
je ne connaît pas d'autres solution
voir un exemple de calcul de section de câbles
https://www.cjoint.com/c/NLevmqdBdLv
cordialement
Re: Calcul de câble.
Bonjour,
"c'est qui il" ?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le calcul de câble.
"https://www.nexans.fr/fr/"
"c'est qui il" ?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le calcul de câble.
"https://www.nexans.fr/fr/"
Re: Calcul de câble.
J'ai bien trouvé des vidéos d'utilisation de logiciel de calcul de câble, mais jamais je ne trouve d'accès à ces logiciels.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de câble.
bonsoir
voir le lien ci-après
Téléchargez le logiciel EcoStruxure Power Design Ecodial 2024
https://go.schneider-electric.com/EMEA_ ... -Page.html
cordialement
voir le lien ci-après
Téléchargez le logiciel EcoStruxure Power Design Ecodial 2024
https://go.schneider-electric.com/EMEA_ ... -Page.html
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
