Bonjour ;
Est ce qu'il y a un problème en termes d'isolement si j'installe des tableaux HTA Um 24 kV avec une tension de service 22kV au lieu de 20kV?
Merci
Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Bonjour
Selon le tableau Tableau 32A – Tensions de tenue diélectrique de la norme NFC 13-100 ça marche
6,6 < U ≤ 22 : Tension nominale du réseau de distribution U (kV) ..............Tension assignée Ur (kV) (valeur efficace) : 24
Cordialement
Selon le tableau Tableau 32A – Tensions de tenue diélectrique de la norme NFC 13-100 ça marche
6,6 < U ≤ 22 : Tension nominale du réseau de distribution U (kV) ..............Tension assignée Ur (kV) (valeur efficace) : 24
Cordialement
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Bonjour,
Effectivement, il s'agit du tableau 31A pour mon anciènne version NF C 13100 d'avril 2001
Par contre il y en a qui préfère un sur isolement en 36kV pour une tension de service 22kV
Merci
Effectivement, il s'agit du tableau 31A pour mon anciènne version NF C 13100 d'avril 2001
Par contre il y en a qui préfère un sur isolement en 36kV pour une tension de service 22kV
Merci
Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV
Merci pour le partage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

