Bonjour, j'aimerais avoir des informations de ce qu'il faut prévoir pour pouvoir réinjecter vers ENEDIS en HTA une puissance d'environ 800 kc de panneaux solaires. Comme c'est complétement nouveau pour moi j'aimerais un schéma explicatif du principe.
Sur les cellules HTA on m'a parlé de prévoir à minima un SEPAM (je connais).
je n'arrive pas à trouver sur le net des schémas explicatifs.
Pouvez-vous m'aider à diriger ma recherche et mes connaissances.
Vous en remerciant.
Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Réinjecter de l'électricité dans le réseau HTA (Haute Tension) en France, et travailler avec ENEDIS (le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité), nécessite une compréhension approfondie des normes et des procédures spécifiques. En voici une vue d'ensemble générale, mais il est fortement recommandé de consulter des professionnels qualifiés pour votre projet.
1. Autorisation et Accords : Avant de commencer tout projet, vous devez obtenir l'autorisation d'ENEDIS et peut-être d'autres autorités compétentes. Il est crucial de respecter toutes les réglementations en vigueur.
2. Études techniques : Engagez-vous dans des études techniques approfondies pour déterminer la capacité du réseau HTA local à absorber la puissance que vous souhaitez injecter. Cela peut nécessiter des analyses de stabilité et des simulations électriques.
3. Équipements requis :
SEPAM (Système Électronique de Protection et d'Automatisme Modulaire) : Le SEPAM est un dispositif de protection et de contrôle qui peut être utilisé pour surveiller et protéger les équipements électriques. Il est souvent nécessaire pour assurer la sécurité du réseau.
Compteur d'injection : Un compteur approprié doit être installé pour mesurer l'électricité injectée dans le réseau HTA.
Dispositifs de protection : Des dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs, doivent être installés pour assurer la sécurité du réseau.
4. Schéma explicatif : Un schéma typique pourrait comprendre les éléments suivants (à adapter en fonction de votre situation spécifique) :
Panneaux solaires : Production d'électricité à partir des panneaux solaires.
Onduleur : Conversion du courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif.
Compteur d'injection : Mesure de l'électricité injectée dans le réseau.
SEPAM : Système de protection et de contrôle.
Disjoncteur de protection : Pour isoler le système en cas de problème.
Point de raccordement au réseau HTA : Connexion au réseau de distribution HTA d'ENEDIS.
Équipement de communication : Pour permettre la communication avec le gestionnaire de réseau.
5. Communication avec ENEDIS : Établissez un contact avec ENEDIS pour discuter de votre projet. ENEDIS fournira des directives spécifiques et peut demander des ajustements dans votre configuration pour assurer la sécurité et la stabilité du réseau.
6. Suivi et Maintenance : Une fois le système opérationnel, assurez-vous d'effectuer un suivi régulier et une maintenance pour garantir son bon fonctionnement.
Il est essentiel de collaborer avec des ingénieurs en génie électrique et des experts en énergie solaire pour élaborer un schéma spécifique à votre situation et vous assurer de respecter toutes les normes et réglementations en vigueur.
1. Autorisation et Accords : Avant de commencer tout projet, vous devez obtenir l'autorisation d'ENEDIS et peut-être d'autres autorités compétentes. Il est crucial de respecter toutes les réglementations en vigueur.
2. Études techniques : Engagez-vous dans des études techniques approfondies pour déterminer la capacité du réseau HTA local à absorber la puissance que vous souhaitez injecter. Cela peut nécessiter des analyses de stabilité et des simulations électriques.
3. Équipements requis :
SEPAM (Système Électronique de Protection et d'Automatisme Modulaire) : Le SEPAM est un dispositif de protection et de contrôle qui peut être utilisé pour surveiller et protéger les équipements électriques. Il est souvent nécessaire pour assurer la sécurité du réseau.
Compteur d'injection : Un compteur approprié doit être installé pour mesurer l'électricité injectée dans le réseau HTA.
Dispositifs de protection : Des dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs, doivent être installés pour assurer la sécurité du réseau.
4. Schéma explicatif : Un schéma typique pourrait comprendre les éléments suivants (à adapter en fonction de votre situation spécifique) :
Panneaux solaires : Production d'électricité à partir des panneaux solaires.
Onduleur : Conversion du courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif.
Compteur d'injection : Mesure de l'électricité injectée dans le réseau.
SEPAM : Système de protection et de contrôle.
Disjoncteur de protection : Pour isoler le système en cas de problème.
Point de raccordement au réseau HTA : Connexion au réseau de distribution HTA d'ENEDIS.
Équipement de communication : Pour permettre la communication avec le gestionnaire de réseau.
5. Communication avec ENEDIS : Établissez un contact avec ENEDIS pour discuter de votre projet. ENEDIS fournira des directives spécifiques et peut demander des ajustements dans votre configuration pour assurer la sécurité et la stabilité du réseau.
6. Suivi et Maintenance : Une fois le système opérationnel, assurez-vous d'effectuer un suivi régulier et une maintenance pour garantir son bon fonctionnement.
Il est essentiel de collaborer avec des ingénieurs en génie électrique et des experts en énergie solaire pour élaborer un schéma spécifique à votre situation et vous assurer de respecter toutes les normes et réglementations en vigueur.
- Jbobalfonso
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 11:48
- Contact :
Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Installer une centrale solaire de 800 kWc (kilowatt-crête) pour injecter l'électricité produite vers le réseau HTA (Haute Tension A) nécessite une planification minutieuse et un certain niveau de compréhension technique. Voici quelques éléments à considérer pour bien comprendre et planifier ce projet :
Étude de faisabilité : Une étude de faisabilité est nécessaire pour déterminer l'emplacement, l'inclinaison et l'orientation des panneaux solaires. Elle doit également inclure une analyse du réseau électrique local pour vérifier s'il peut accueillir l'énergie générée.
Schéma unifilaire : Un schéma électrique détaillé montrant le raccordement des panneaux solaires, les onduleurs, le tableau de distribution et la connexion au réseau HTA est essentiel.
Transformateur et protection : Puisque vous allez injecter dans le réseau HTA, un transformateur est nécessaire pour élever la tension à un niveau compatible avec le réseau HTA. De plus, des protections spécifiques telles que le SEPAM (Système de Protection et d'Automatisation de Mesure) sont requises pour assurer la sécurité du système et du réseau.
Contrôles et régulations : Des équipements de contrôle et de régulation sont nécessaires pour gérer l'injection d'électricité et la synchronisation avec le réseau HTA.
Autorisation et réglementation : Des autorisations spécifiques sont requises pour l'installation et l'injection sur le réseau. Enedis fournira également des directives spécifiques sur le raccordement au réseau HTA.
Pour plus d'informations et des schémas spécifiques, vous pourriez contacter des ingénieurs ou des consultants spécialisés dans les énergies renouvelables et le raccordement réseau. Ils peuvent fournir des conseils personnalisés et des documents techniques adaptés à votre situation.
Étude de faisabilité : Une étude de faisabilité est nécessaire pour déterminer l'emplacement, l'inclinaison et l'orientation des panneaux solaires. Elle doit également inclure une analyse du réseau électrique local pour vérifier s'il peut accueillir l'énergie générée.
Schéma unifilaire : Un schéma électrique détaillé montrant le raccordement des panneaux solaires, les onduleurs, le tableau de distribution et la connexion au réseau HTA est essentiel.
Transformateur et protection : Puisque vous allez injecter dans le réseau HTA, un transformateur est nécessaire pour élever la tension à un niveau compatible avec le réseau HTA. De plus, des protections spécifiques telles que le SEPAM (Système de Protection et d'Automatisation de Mesure) sont requises pour assurer la sécurité du système et du réseau.
Contrôles et régulations : Des équipements de contrôle et de régulation sont nécessaires pour gérer l'injection d'électricité et la synchronisation avec le réseau HTA.
Autorisation et réglementation : Des autorisations spécifiques sont requises pour l'installation et l'injection sur le réseau. Enedis fournira également des directives spécifiques sur le raccordement au réseau HTA.
Pour plus d'informations et des schémas spécifiques, vous pourriez contacter des ingénieurs ou des consultants spécialisés dans les énergies renouvelables et le raccordement réseau. Ils peuvent fournir des conseils personnalisés et des documents techniques adaptés à votre situation.
Roi de la foudre, metallurgie
Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
La mise en place d'une centrale solaire de 800 kWc pour une injection dans un réseau HTA est un projet ambitieux et exigeant. Voici un résumé des points clés et des étapes supplémentaires pour approfondir ta planification :
1. Étude de faisabilité approfondie
Emplacement optimal : Analyse de l'ensoleillement (données solaires locales), du terrain (topographie, ombrages), et des contraintes environnementales.
Capacité du réseau local : Consultation avec l’opérateur du réseau pour vérifier la capacité du réseau HTA à accepter l’énergie injectée sans générer de surcharge ou de déséquilibre.
1. Étude de faisabilité approfondie
Emplacement optimal : Analyse de l'ensoleillement (données solaires locales), du terrain (topographie, ombrages), et des contraintes environnementales.
Capacité du réseau local : Consultation avec l’opérateur du réseau pour vérifier la capacité du réseau HTA à accepter l’énergie injectée sans générer de surcharge ou de déséquilibre.
Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Pour 800 kWc en injection HTA, vous êtes clairement dans le périmètre de la DTR Enedis Enedis-PRO-RES_64E (raccordement des installations de production HTA), à récupérer sur le site Enedis. C'est le document de référence qui détaille tout le matériel exigé.
Côté équipement, le minimum c'est :
un transformateur BT/HTA dimensionné pour 800 kVA (a priori 1000 kVA pour avoir de la marge), avec son cellule TGBT en aval
une cellule disjoncteur HTA côté arrivée + une cellule comptage Enedis
un SEPAM série 40 ou 80 (Schneider) pour les protections de découplage HTA, qu'Enedis homologue avec un PV d'essai obligatoire avant mise en service
une protection de découplage H1 ou H2 selon ce qu'Enedis exige dans la PTF (proposition technique et financière)
les onduleurs côté BT, à choisir en tri 400 V de préférence pour limiter la section des câbles vers le transfo
Le déroulé administratif type : demande de raccordement → PTF Enedis (3-6 mois d'attente) → convention de raccordement et CRAE → études d'exécution → essais de découplage avec un organisme agréé → mise en service.
Pour les schémas, regardez la documentation Schneider Electric MT (cahier technique sur les postes HTA livraison-production), ainsi que les schémas types dans la DTR Enedis. Vous trouverez aussi des exemples concrets dans les guides Tecsol ou HESPUL dédiés aux centrales PV en injection.
À ce niveau de puissance, c'est clairement un projet à confier à un BE spécialisé en HTA et photovoltaïque, ne serait-ce que pour la note de calculs et la coordination des protections. C'est rarement du bricolage.
Côté équipement, le minimum c'est :
un transformateur BT/HTA dimensionné pour 800 kVA (a priori 1000 kVA pour avoir de la marge), avec son cellule TGBT en aval
une cellule disjoncteur HTA côté arrivée + une cellule comptage Enedis
un SEPAM série 40 ou 80 (Schneider) pour les protections de découplage HTA, qu'Enedis homologue avec un PV d'essai obligatoire avant mise en service
une protection de découplage H1 ou H2 selon ce qu'Enedis exige dans la PTF (proposition technique et financière)
les onduleurs côté BT, à choisir en tri 400 V de préférence pour limiter la section des câbles vers le transfo
Le déroulé administratif type : demande de raccordement → PTF Enedis (3-6 mois d'attente) → convention de raccordement et CRAE → études d'exécution → essais de découplage avec un organisme agréé → mise en service.
Pour les schémas, regardez la documentation Schneider Electric MT (cahier technique sur les postes HTA livraison-production), ainsi que les schémas types dans la DTR Enedis. Vous trouverez aussi des exemples concrets dans les guides Tecsol ou HESPUL dédiés aux centrales PV en injection.
À ce niveau de puissance, c'est clairement un projet à confier à un BE spécialisé en HTA et photovoltaïque, ne serait-ce que pour la note de calculs et la coordination des protections. C'est rarement du bricolage.