PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

Bonjour
la visite de contrôle du consuel m'a un perturbé.
on préconise des interrupteurs 63 A en tête de chaque ligne du tableau (préconise ou impose?) le compte rendu ne le précise pas.
il y a un tableau secondaire déporté de quelques mètres (<10m) , on me propose de l'alimenter à partir d'un disjoncteur 32 amp qui va se connecter
à deux lignes protégées par interrupteurs 63 A. - dans le calcul de la ligne je dois compter celui ci pour 32A?
ou ce 32 amp est il directement sur la sortie de l'interrupteur général?
dans le calcul de charge par interrupteur 63A un sèche serviette 700 w peut il etre protégé par un différentiel de 10A.?

je suis désolé si ma question est confuse et merci pour vos conseils
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par RFco »

hello

il a dit quoi exactement le consuel?

Car oui c'est confus

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est vrai que c'est confus.
Le CR de la visite du consuel aiderait peut être à clarifier

Si on essaie de comprendre en l'état
on préconise des interrupteurs 63 A en tête de chaque ligne du tableau (préconise ou impose?) le compte rendu ne le précise pas.
Si une ligne respecte la règle aval (sur le cumul des calibres) le 63A n'est pas obligatoire
Si elle ne la respecte pas, il faut mettre un 63A afin que la règle amont soit respectée.
il y a un tableau secondaire déporté de quelques mètres (<10m) , on me propose de l'alimenter à partir d'un disjoncteur 32 amp qui va se connecter
à deux lignes protégées par interrupteurs 63 A. - dans le calcul de la ligne je dois compter celui ci pour 32A?
En principe on ne met pas le disjoncteur 32A qui protège la ligne d'un tableau divisionnaire en aval des interrupteurs différentiels 30Am du tableau principal (le ou les différentiels seront dans le tableau secondaire).
En admettant que vous le fassiez oui le 32A compterait dans le calcul de la ligne pour la règle aval.
Mais vu que vous évoquez un différentiel 63A, il respecte la règle amont, donc inutile de faire ce calcul.
ou ce 32 amp est il directement sur la sortie de l'interrupteur général?
C'est plutôt ce qu'on fait
dans le calcul de charge par interrupteur 63A un sèche serviette 700 w peut il etre protégé par un différentiel de 10A.?
Là ce n'est pas clair du du tout
C'est quoi un différentiel de 10A ? A moins que vous évoquiez un disjoncteur 10A.
Si c'est le cas, la réponse est oui (pour rappel 700W c'est environ 3A)
Mais tout cela n'a rien à voir avec la charge d'un interrupteur différentiel 63A (qui respecte la règle amont, donc n'a pas besoin de respecter la règle aval)
Carminas
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

C'est confus car il y a de nombreuses anomalies.
je poste le cr en copie.
la plupart des points on été corrigés.
restent quelques interrogations.
la clim consomme 1.8kw et est connectée avec du fil 1.5, un disjoncteur 16 A suffirait?
les surcharges (on a mis des 63 A sur toutes les lignes) :
l2 sèche serviettes (750w) sont chacun sur une ligne spécialisée . un disjoncteur 16 A pour chacun suffirait?
un ballon thermodynamique est il compté pour 20 A ou la moitié?
quelle est la protection nécessaire pour des registres de clim ?
le tableau secondaire alimenté en 6carré doit etre protégé par un disjoncteur 32A (du fait de la section) -ce 32 A doit il être connecté directement
à partir du disjoncteur genéral?
merci pour vos conseils
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

suite de ma réponse
je fais une confusion entre les interrupteurs 63 A et les disjoncteurs différentiels
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout me semble dans l'ensemble clair, même si on ne voit pas votre installation

1/ Il y a une connexion mal faite quelque part (difficile d'en dire plus à distance)

2/ Il n'y a sans doute pas de repérage sur votre tableau divisionnaire (difficile d'en dire plus à distance)

3/ Vous avez une boite de connexion accessible sans couvercle ou sortie de câble pour la fermer

4/ Il ne faut pas laisser les douilles de chantiers basique lors de la visite. Poser un DCL ou un luminaire ou une boite de dérivation ou une douille avec coiffe. L'essentiel est de ne pas avoir de fils apparents

5/ Un interrupteur différentiel 40A ne respecte pas la règle amont (on suppose que c'est dans le tableau principal). Il faut donc respecter la règle aval sur le cumul des calibres. Ce n'est sans doute pas le cas. Le mieux est de mettre un 63A type A.

6/ Des fils en 1,5² doivent être protégés par un disjoncteur 16A maxi.
Cela autorise 3,5kW.

7/ Il doit y avoir un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire. Si votre liaison est en 6², le calibre du disjoncteur doit être de 32A maxi

8/ Les disjoncteurs de branchement standard fournissent 60A. Il faut donc alimenter votre tableau en 16² (pour 27m maxi)

9/ Un interrupteur différentiel 40A ne respecte pas la règle amont (on suppose que c'est dans le tableau principal). Il faut donc respecter la règle aval sur le cumul des calibres. Ce n'est sans doute pas le cas. Le mieux est de mettre un 63A type A ou AC.

10/ Vous avez une ou des prises de courant qui n'est pas reliée à la terre (ou mal reliée à la terre)

11/ Le fil de terre doit obligatoirement être vert/jaune. Visiblement ce n'est pas le cas pour vos fils entre tableau

12/ Ce n'est pas très clair, mais je suppose que le circuit plaque, ou lave-linge, ou IRVE n'est pas protégé par un interrupteur différentiel de type A.


Bref INSTALLATION CASTATROPHIQUE réalisée par quelqu'un qui maitrise très mal les normes en vigueur.


Pour répondre à vos questions :
la clim consomme 1.8kw et est connectée avec du fil 1.5, un disjoncteur 16 A suffirait?
Oui
1,8 kW c'est environ 8A. Un disjoncteur 10A ou 16A suffirait.
l2 sèche serviettes (750w) sont chacun sur une ligne spécialisée . un disjoncteur 16 A pour chacun suffirait?
750W c'est environ 3A, donc n'importe quel disjoncteur de calibre d'au moins 4A suffirait (16A maxi si 1,5² ou 20A maxi si 2,5²)
un ballon thermodynamique est il compté pour 20 A ou la moitié?
Pour 20A si le disjoncteur est 20A.
Mais on peut sans doute mettre un disjoncteur plus faible : 16A ou 10A. Voir en fonction de la puissance du ballon.
quelle est la protection nécessaire pour des registres de clim ?
Pas compris la question
le tableau secondaire alimenté en 6carré doit etre protégé par un disjoncteur 32A (du fait de la section) -ce 32 A doit il être connecté directement
à partir du disjoncteur genéral?
Il y a plusieurs manières de faire l'alimentation d'un tableau divisionnaire, mais la plus usuelle est de repartir des borniers du tableau.
Vous inspirer de ceci :
Tableau divisionnaire C.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

merci beaucoup pour ces informations.
registres de clim motorisés : règlent l''ouverture des gaines de climatisation, leur consommation est de l'ordre de 3 à 5watts (durée de fonctionnement 12 h maximum). Conso < à 1 Ampère
câblés en 1.5² - protection 10 A ou 2A ?
.bonne journée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par Carminas »

Bonjour

Pour le calibre du disjoncteur registres de clim motorisés, 2A ou 10A peu importe.
Prenez le moins cher, donc 10A.
Carminas
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

merci encore pour votre aide
bonne journée
Avatar du membre
franchoix
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 19:23
Contact :

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Message par franchoix »

Bonjour
Une question supplémentaire, dans le calcul de charge on considère des utilisations 100% et 50%..
Par ex convecteurs, chauffe eau sanitaire, charge voiture électrique..
Et 50% lumières, prises, lave linge, four...
Comment est considérée un groupe climatisation 100 ou 50.
Je n'ai rien trouvé sur le bouquin Promotelec "l'officiel de l'électricité.
Merci d"avance
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités