Bonjour, j'ai un problème avec un groupe électrogène (MASTER FLASH 2600) qui donne 10 V en sortie suite à une surcharge .J' ai changé le circuit AVR par deux fois croyant m'être trompé sur la référence mais le signal de sortie est toujours à 10V.
J'ai alimenté le rotor par l'intermédiaire des charbons avec une batterie de 12 V et la sortie passe à 140 V.
- AVR 6 fils
- AVR fils rouge + et blanc - vers charbons
- AVR 2 fils bleus vers un enroulement
- AVR 1 fil jaune vers un enroulement (même que le bleu)
- AVR 1 fil jaune vers un autre enroulement
- 1 enroulement 5 fils
- 1 enroulement 4 fils
- 1 enroulement 2 fils noirs sortie 12 V
- Bornier 4 bornes
Merci de me faire part de vos connaissances car je ne vois vraiment pas ce qu'il peut se passer.
Cordialement,
Samy
Groupe electrogene mono 2,6 Kva (sortie 10V)