Bonjour ,
J'ai une petite question
J'ai ajouter un tableau secondaire a l'étage qui désert seulement quelques prise et éclairage , il se situe a 6m.
Mais une question me taraude, jai protéger cette alimentation par un disjoncteur 32a a son départ du tableau principale et une fois dans mon tableau secondaire j'ai poser un interrupteur différentiels 63a. ( Je précise que mon disjoncteur de branchement est un 30/60). Est ce correct? Car je suis partie du principe que de toute façon le 32A ne pourra délivrer aux dessus , j'aurais peut être due pose un interdiff 25? Merci a vous pour vos éclaircissements.
Tableau secondaire
- Stewart0008
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 13:07
- Contact :
Re: Tableau secondaire
Bonsoir
Il faut de préférence que le différentiel soit supérieur à 32A.
-25A n'aurait pas été pertinent, même si pas impossible
-40A aurait été parfait
-63A est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins. Vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres.
Il faut de préférence que le différentiel soit supérieur à 32A.
-25A n'aurait pas été pertinent, même si pas impossible
-40A aurait été parfait
-63A est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins. Vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres.
Carminas
- Stewart0008
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 13:07
- Contact :
Re: Tableau secondaire
Eh bien merci beaucoup Carminas.
Ce n'est pas grave autant que cela soit dans ce sens que dans l'autre. Merci beaucoup
Ce n'est pas grave autant que cela soit dans ce sens que dans l'autre. Merci beaucoup
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités