Tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Stewart0008
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 13:07
Contact :

Tableau secondaire

Message par Stewart0008 »

Bonjour ,

J'ai une petite question

J'ai ajouter un tableau secondaire a l'étage qui désert seulement quelques prise et éclairage , il se situe a 6m.

Mais une question me taraude, jai protéger cette alimentation par un disjoncteur 32a a son départ du tableau principale et une fois dans mon tableau secondaire j'ai poser un interrupteur différentiels 63a. ( Je précise que mon disjoncteur de branchement est un 30/60). Est ce correct? Car je suis partie du principe que de toute façon le 32A ne pourra délivrer aux dessus , j'aurais peut être due pose un interdiff 25? Merci a vous pour vos éclaircissements.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut de préférence que le différentiel soit supérieur à 32A.
-25A n'aurait pas été pertinent, même si pas impossible
-40A aurait été parfait
-63A est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins. Vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres.
Carminas
Avatar du membre
Stewart0008
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 13:07
Contact :

Re: Tableau secondaire

Message par Stewart0008 »

Eh bien merci beaucoup Carminas.

Ce n'est pas grave autant que cela soit dans ce sens que dans l'autre. Merci beaucoup
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité