Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200

Message par Emine »

Bonjour,

La norme NF C 13-200 (1987), au paragraphe 551.2.2, recommande la protection contre les défauts d'isolement à la masse pour les transformateurs ayant une puissance nominale d'au moins 5 MVA.

Cependant, dans les versions de la norme NF C 13-200 de 2009 et 2018, cette protection n'est pas mentionnée.

Je me demande pourquoi cette exigence a été omise

Cordialement
Avatar du membre
Djaber10
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 9 oct. 2024 13:18
Contact :

Re: Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200

Message par Djaber10 »

bonjour;

Les transformateurs dotés d'une protection différentielle ne sont pas équipés en protection masse cuve.

salutations.
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200

Message par Emine »

Bonjour,

Merci pour votre réponse, cela semble logique mais l'ont-ils mentionné ou est-ce une expérience pratique

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités