Boîtier à encastrer

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Boîtier à encastrer

Message par bruno430 »

Bonjour,

J'ai vu dans une maison de 2008 des boîtiers DCL encastrés dans un mur pour alimenter des appliques au-dessus d'un lit. Cette technique est intéressante d'un pont de vue épaisseur, le "couvercle" est moins épais qu'une "sortie de câble" classique donc plus discret.

On pourrait aussi se servir de cette technique derrière un miroir qui s'éclaire.

Pour résumer; peut-on mettre un DCL sur un mur donc en position verticale ?

Merci pour vos réponses.

bruno430
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par RFco »

Bonjour

La boite DCL n'est pas obligatoire si le luminaire est posé

Il existe des DCL pour pose en applique de diamètre plus petit que pour le plafond

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1605
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par VE Pp »

Bonjour,
Quelques informations ICI
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par Ay974 »

Bonjour,

Votre question sur l'utilisation des boîtiers DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) en position verticale sur un mur est pertinente, surtout lorsque l'on cherche à optimiser l'esthétique et la fonctionnalité des installations lumineuses dans un espace.

Utilisation des boîtiers DCL en position verticale :
Conformité aux normes : Les boîtiers DCL sont conçus pour être utilisés aussi bien au plafond qu'au mur. Ils respectent les normes françaises (notamment la norme NF C 15-100) qui définissent les exigences pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels. Ils sont prévus pour être montés dans n'importe quelle orientation, y compris verticalement sur un mur.
Avantages : Comme vous l'avez mentionné, l'un des principaux avantages de l'utilisation d'un boîtier DCL encastré dans un mur est son faible encombrement comparé à une sortie de câble classique. Cela permet une intégration plus discrète et esthétique des luminaires, surtout dans les zones où l'espace est limité, comme derrière un miroir ou au-dessus d'un lit.
Installation : L'installation d'un boîtier DCL en position verticale doit suivre les mêmes principes de sécurité que pour une installation au plafond. Assurez-vous que le boîtier est correctement fixé au mur et que tous les câbles sont bien sécurisés. Il est également important de s'assurer que le boîtier et le luminaire sont adaptés à la charge électrique prévue.
Flexibilité et sécurité : Les boîtiers DCL sont équipés d'un couvercle et d'une douille qui permettent une connexion facile et sécurisée du luminaire. Cette configuration aide à prévenir les erreurs de connexion et assure une sécurité accrue contre les contacts accidentels avec les fils électriques.
Points à considérer :
Vérifiez la compatibilité : Assurez-vous que le luminaire que vous souhaitez installer est compatible avec le boîtier DCL, tant en termes de dimensions que de type de connexion.
Respect des normes électriques : Même si l'utilisation des boîtiers DCL est flexible, il est crucial de respecter toutes les directives et normes électriques pour garantir une installation sûre.
Consultation d'un professionnel : Si vous avez des doutes sur la procédure d'installation ou la conformité de votre projet, il est toujours conseillé de consulter un électricien qualifié.
En résumé, vous pouvez tout à fait installer un boîtier DCL sur un mur en position verticale pour alimenter des appliques ou d'autres types de luminaires. Cette méthode offre une solution pratique et esthétique pour de nombreuses configurations d'éclairage intérieur.
expert en machinerie, et engin.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par Carminas »

Bonjour

Attention cela ne convient pas forcément aux petites appliques dont le socle recouvrent à peine le DCL et où on aura du mal à fixer le support de l'applique, tout en ayant accès à la fiche DCL.
Carminas
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par bruno430 »

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Le petit boîtier DCL spécifique aux appliques parait bien.

bruno430
Avatar du membre
Electrofan
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 9 sept. 2024 13:12
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par Electrofan »

Bonjour à tous, [politesse]

Je viens de rejoindre le forum, ravi de faire partie de la communauté !
Pour ce qui est des boîtiers DCL encastrés, j'ai moi-même utilisé cette solution pour des appliques murales dans une chambre, et ça fonctionne très bien. Le côté discret est vraiment un avantage, surtout dans des espaces restreints. Juste un petit conseil pratique : comme l’a mentionné Carminas, assurez-vous bien que le socle de l'applique couvre correctement le boîtier pour éviter des problèmes de fixation.

[supercontent] [supercontent]

Bonne journée à vous les boys et les filles :roll: :roll:
Avatar du membre
Electrofan
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 9 sept. 2024 13:12
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par Electrofan »

D'ailleurs la première fois que j'ai installé des appliques, j'étais tellement excité que j'ai oublié de couper le courant. Disons juste que mes cheveux ont pris une petite décharge ! :shock:
Avatar du membre
bruno430
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : ven. 10 mars 2023 13:01
Contact :

Re: Boîtier à encastrer

Message par bruno430 »

Bonjour à tous,

J'ai donc fini cette installation mais je reviens de temps en temps. ;-)
J'ai appris au cours de ce chantier pas mal de choses; entre autres qu'il est obligatoire de conserver (par exemple au plafond) le couvercle blanc de la DCL tout en connectant le luminaire.
Chose que j'ignorais.

bruno430
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités