Calcul de la section du conducteur du Neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
IBA
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 18 juil. 2024 14:39
Contact :

Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par IBA »

Actuellement je travaille sur un projet mais j'ai du mal avec la section du conducteur "Neutre", je voudrais savoir s'il y a une méthode de calcul par rapport au câble ?
Modifié en dernier par VE Pp le jeu. 18 juil. 2024 19:50, modifié 1 fois.
Raison : Si vous écrivez encore une fois tout en majuscule votre compte sera désactivé !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par Carminas »

Bonjour

Votre question est vague
Il faudrait en savoir un peu plus sur le type d'installation que vous voulez réaliser.
Carminas
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par Emine »

Bonjour

Veuillez trouver ci-dessous comment dimenionner le conducteur Neutre

https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre

Cordialement
Avatar du membre
François38
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par François38 »

EugeneBarber a écrit : lun. 23 sept. 2024 08:38 Pour calculer la section du conducteur "Neutre", il faut prendre en compte la puissance totale des appareils, la longueur du câble et la chute de tension admissible. La formule de base pour le courant est I=P/(U x cos), où P est la puissance, U la tension et cosφ le facteur de puissance. La longueur du câble influence la section pour éviter une chute de tension trop importante. En fonction de la nature des charges, la section du neutre peut être ajustée.
Thanks, Captain Obvious 8-)

Le sage a dit : il n'y a point de porte ouverte qui ne mérite d'être défoncée.

Question à la modération : c'est quoi toutes ces interventions ridicules qui ont l'air de sortir d'un agent conversationnel ?
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 81
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par JC87 »

François38 a écrit : lun. 23 sept. 2024 14:08 Question à la modération : c'est quoi toutes ces interventions ridicules qui ont l'air de sortir d'un agent conversationnel ?
Bonjour,

Ce sont des spammeurs qui font probablement appel à l'IA pour pondre un texte à peu près crédible. Parfois ils reviennent quelques jours plus tard en douce pour modifier leur message et inclure un lien pour vendre un truc à la con.

D'autres fois ici c'est plus subtil, ils glissent le lien de spam dans leur localisation. Parfois même ils ne reviennent jamais et là je vois vraiment pas à quoi ça leur sert de faire ça à part tester la réaction des modos.

Quoiqu'il en soit je suis modérateur sur un site d'automatismes industriels et on a les même gugusses. Le truc c'est que c'est plus compliqué de sortir un message crédible avec l'IA sur un sujet beaucoup plus spécifique et pointu que électricité. De fait on les repère assez vite et on sort la sulfateuse de suite :lol:

JC
Avatar du membre
stealloafers
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 25 sept. 2024 09:56

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par stealloafers »

D'autres fois ici c'est plus subtil, ils glissent le lien de spam dans leur localisation. Parfois même ils ne reviennent jamais et là je vois vraiment pas à quoi ça leur sert de faire ça à part tester la réaction des modos.
Avatar du membre
François38
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par François38 »

stealloafers a écrit : mer. 25 sept. 2024 10:00 D'autres fois ici c'est plus subtil, ils glissent le lien de spam dans leur localisation. Parfois même ils ne reviennent jamais et là
Oui, ça j'en ai signalé déjà deux ou trois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par RFco »

Hello

Normalement je bloque rapidement la possibilité d'édition des messages pour les nouveaux
Quand ils mettent la pub dans la localisation j'éjecte, je bannis

Parfois ils viennent le même jour sous différentes identités mais ça aussi ça se voit

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre

Message par RFco »

François38 a écrit : mer. 25 sept. 2024 12:40
stealloafers a écrit : mer. 25 sept. 2024 10:00 D'autres fois ici c'est plus subtil, ils glissent le lien de spam dans leur localisation. Parfois même ils ne reviennent jamais et là
Oui, ça j'en ai signalé déjà deux ou trois.
Et justement, stealloafers fait parti de ces malfaisants insérant des liens cachés
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité