Bonjour à tous.
En restauration et soumis au conseil, je m'interroge si mon installation est conforme sur ce point. J'ai une mezzanine où j'ai tiré un câble 1,5 protégé par un disjoncteur 10 A. J'ai installé un va et vient et branché au total 22 spots leds de 06 watts chacun. Est ce que ça passe au niveau de la norme je ne connais pas la règle de calcul.
Je vous remercie. Bonne soirée
Branchement led parallèle
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement led parallèle
Hello
En domestique on décompte un point par tranche de 300VA situés dans une même pièce
@+
En domestique on décompte un point par tranche de 300VA situés dans une même pièce
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement led parallèle
Bonsoir. Donc pour ma ligne c'est 132 volts on est d'accord.
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement led parallèle
132 VA oui
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement led parallèle
Super merci
Bonne soirée
Bonne soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
