Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
bebert125
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:06
Contact :

Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par bebert125 »

Bonsoir,

Je construis une maison depuis deux ans, et j' ai opté pour un système de chauffage au sol avec PAC eau/eau par forage en profondeur.
L'entreprise qui a mis en place la pompe à chaleur m'a expliqué que lors du démarrage, celle ci consommai une grosse quantité d'énergie sur un cours instant. Cette PAC a une puissance nominal de 2320 Watts sur du Monophasé 220. Selon eux, il faut considérer qu'elle consomme 3.0 voire 3.5 Kw lors du démarrage, pendant quelque microsecondes.Elle est cablé avec du 6mm² et sur un Disj. 32 A
Malheureusement, durant ces quelque microsecondes, je remarque que l'intensité lumineuse de mes ampoules d'éclairage diminue, ce qui me gêne.
Ma maison est câblé a la logette EDF ( 37 mètres) avec du 35 mm², et j'ai un forfait EDF 12Kw.

Sinon, j'ai aussi le problème avec la pompe du forage.(!)
La pompe immergé du forage a une puissance de 1100 watts, et elle est muni d'un boitier de démarrage. Ce boitier est disposé dans le garage , prés de ma PAC.
Lorsque ma PAC ( dans le garage )démarre, elle utilise l'eau contenu dans une "vessie" ( réservoir tampon ). Quelque secondes après, j'entends le relais du boitier de démarrage s'enclencher, mettant en route ma pompe immergé. Mais avec la pompe immergé, la luminosité baisse aussi un petit centième de seconde.
Pour l'instant ma maison n'est pas terminé, elle est encore en chantier. Je ne sais pas quels problèmes peuvent causer ces chutes de tension sur les divers appareils électrique d'une maison d'aujourd'hui: ordinateur, tv, chaine hifi, .... .

Donc, ma super question de la soirée, comment limiter le phénomène de baisse de tension lors du démarrage de la bête ?
J'espère que j'ai été relativement clair, et que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par RFco »

Bonjour,


Il faudrait savoir quelles sont les tensions mesurées au niveau du tableau de protections quand l'installation est sous tension, quand la pompe fonctionne, et aussi au niveau du disjoncteur EDF (et filerie alimentant la maison débranchée)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par circus »

bonsoir,

Le raccordement électrique des machines s’effectue selon la norme NF C 15.100

Les machines monophasées ne doivent pas avoir un courant de démarrage supérieur à 45 A

Au de la de 1,4kW l’installateur doit mettre en place un dispositif de démarrage

de PAC domestiques par exemple sure start 6

L'installation du dispositif permet de limiter le courant de démarrage des compresseurs :

sans le kit , les essais montrent des courants de démmarrage compris entre 75A et 120A

avec le kit on ne dépasse pas 29A , ce qui permet de respecter sans problème le seuil de 45 A max préconisé par la NFC 15.100
Avatar du membre
bebert125
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:06
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par bebert125 »

Bonjour,

je voulais savoir si je pouvais vérifier les tensions avec un simple multimètre digital "Made in China", que j'ai du payer dans les 5 euros .

Merci !
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par circus »

c'est plus les intensites a verifier avec une pince amperemetrique

car c'est a cause de la pointe du demarage de vos pompes

que vous avez ces baisses d'ailleur si vous etes en milieu rural

il se peux que vos voisins le resentent aussi

mais est ce que votre installateur a bien un kit de demarrage pour limiter ces pics ?
Avatar du membre
bebert125
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:06
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par bebert125 »

Je suppose qu'il y a un kit de démarrage, car ayant un forfait 12 kilos, je vois mal comment je pourrais tirer 75 a 120 ampères au démarrage. Je pense pas que je pourrais vérifier les intensités avec une pince. Le temps pendant lequel l'intensité est forte est très court, la pince me retournera une valeur erronée. Ce je me demande, c'est si EDF a bien mis un plomb 12 kilos dans ma logette.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par Etincelle »

bonjour

La chute de tension est du tout simplement a mise en route des moteurs produisant un fort courant 'appel qui est inévitable.
La solution serait d'augmenter la section du câble de votre branchement, mais le phénomène sera diminuer, mais toujours présent.
J' ai longteps habité prés d'une entreprise de mécanique générale ou il y avait tours, fraiseuse et que sais je encore? Dans
la journée j'avais des baisses de tensions pendant quelques millisecondes pour info le réseau était du 50 mm² cuivre il était raccordé en 4*25 mm² Alu. C'est dur mais ce sont les lois de la fée électricité.

Amicalement
Avatar du membre
bebert125
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 19 janv. 2009 00:06
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par bebert125 »

Pour les tensions , je mesure 228 Volts au câble de 35² sur le tableau de protection, machine à l'arrêt.
Pac en route, toujours 228 volts. Ensuite lorsque la pompe du forage démarre, la tension baisse à 223 volts.


J'ai essayé avec un poste radio, lors de la mise en route de la pompe, il fonctionne encore. j'avais peur que sa coupe des appareils électroniques fragiles.
J'essaierais avec un ordinateur demain.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par Etincelle »

Les tensions sont toutes à fait correctes, disons dans la trés bonne moyenne.
Pour ce qui est des ordinateurs, chaîne hifi, ils sont insensibles à des baisses de tensions sur ces courtes durées, ils sont pourvus de d'alimentations à découpage et des capacités de filtrage régulant la tension de sortie. Il faut peut être décaler dans le temps la mise en service de vos pompes qui éviterait cette gêne. Vu la section du cable d'alimentation, je ne vois rien d'autre à vous proposer.

Amicalement.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.

Message par circus »

vous pouvez trés bien avoir une pointe a 75 amperes ou plus pendant quelques millisecondes et que votre disjoncteur n'ai pas le temps de disjoncter

erdf reçoit de plus en plus de reclamations concernant les p.a.c qui pertubent le reseau et il préconise d'installer ces kits

vous dites que vous pensez avoir ce kit, demandez confirmation à votre installateur

pour ce qui est des fusibles, ils sont dimensionné par rapport a l'amperage maximum de votre disjoncteur

si c'est un 30 à 60 vous avez des ad 60, si c'est un 60 à 90 vous avez des ad 90

mais de toute façons les ad lachent sur court circuit si le disjoncteur n'a pas le temps de réagir, le disjoncteur limite la puissance.

ps: c'est ERDF le distributeur qui s'occupe des fusibles et non EDF qui est juste un vendeur d'energie
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités