Second tableau (débutant)

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Soniaetced
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 août 2024 16:19
Contact :

Second tableau (débutant)

Message par Soniaetced »

Bonjour à tous, 

Nous avons acheté une maison qui est de 2018 et nous souhaitons faire un garage/carport à quelques mètres.

Aujourd’hui, ma préoccupation est de faire passer le câblage du garage (lieu où il y a le compteur Linky et le tableau principal) vers ce second « garage » (20 mètres) pour brancher un second tableau.

– Quel type de câble dois-je utiliser ? En lisant un petit peu, je comprends qu'il faut 3 G 16 mm2, mais est-ce trop ? (Je lis aussi 6 mm2 ou 10 mm2).

– Où faut-il qu'il soit connecté sur le tableau principal ? 
– Faut-il mettre un disjoncteur ou autre ? 

Je vous mets en photo mon tableau, sachant que dans la rangée du haut, rien n'est câblé (ne me demandez pas pour quoi). 
– Cela vous semble-t-il aux normes ?

J'aimerais ne pas avoir à contacter un pro, mais je me fais peut-être des films.

Dans le second tableau électrique, je compte brancher une porte de garage, un point lumineux intérieur, un point lumineux extérieur, 2 prises et le portail électrique.

Aujourd'hui, on est sur 9 Kwh monophasé, mais je pense qu'on va passer à 12 Kwh (il y a une piscine avec PAC et cela arrive que cela saute).

Voici quelques photos, j'espère que vous pourrez m'aider, je vous remercie par avance en tout cas !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par RFco »

bonjour

mettre un disjoncteur 63A un 3G16mm² alim reprise sur les borniers phase/neutre en bas

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par RFco »

sinon pas très propre ce tableau ni très pro

Il y a un indicateur de consommation?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Soniaetced
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 août 2024 16:19
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par Soniaetced »

RFco a écrit : sam. 3 août 2024 18:36 bonjour

mettre un disjoncteur 63A un 3G16mm² alim reprise sur les borniers phase/neutre en bas

@+
Bonjour,

Merci pour votre retour rapide, je ne comprend pas grand chose...vous parlez d'un interrupteur différentiel?

Pouvez vous détailler le branchement et me mettre un lien vers l'interrupteur indiqué? un grand merci...
Avatar du membre
Soniaetced
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 août 2024 16:19
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par Soniaetced »

RFco a écrit : sam. 3 août 2024 18:42 sinon pas très propre ce tableau ni très pro

Il y a un indicateur de consommation?
Je suis bien d'accord avec vous.
Non il n'y a pas d'indicateur de consommation.
Ce qui me perturbe c'est le fait que sur la barre du bas il y a quatre disjoncteurs à part qui semble se reprendre sur la ligne du dessus bref..

Je ne veux pas faire n'importe quoi c'est tout.
il faut bien un disjoncteur différentiel et plusieurs disjoncteur derrière?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par RFco »

il faut un disjoncteur 63A comme le NFN263

je ne comprend pas trop ce tableau, il doit y avoir eu des rajouts après consuel ou consuel n'est pas passé

il faudrait changer les peignes par des KBS763 et virer ces bizarres fils noirs sauf le bleu et le noir alimentant les 4 disjoncteurs de la ligne du bas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la section tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.

Une porte de garage, un point lumineux intérieur, un point lumineux extérieur, 2 prises et le portail électrique, cela ne tire pas grand chose (quelques centaines de W), mais peut être faut-il envisager à terme une recharge de véhicule électrique ?

Donc :
- pour 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- pour 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- pour 14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Câble U1000-R2V qui se reprend sur l'emplacement libre des borniers.

Vous inspirer de ceci :
Tableau divisionnaire 4.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
Soniaetced
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 août 2024 16:19
Contact :

Re: Second tableau (débutant)

Message par Soniaetced »

Je vous remercie vraiment pour toutes vos réponses !

Bon dimanche à tous
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités