Bonjour, je dois brancher un four pro Bartscher AT90-ST
2,7 kW | 230 V | 50 Hz
Quel Branchement ?
disjoncteur 20 A 2P+N sous diff 63A 30 ma est suffisant ou il faut plus.
Cordialement
branchement four pro
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: branchement four pro
Bonjour, 2,7 Kw sous 230 V donne un courant de 2700/230 = 11, 7 A
Donc un disjoncteur de 20 A avec une section de fils de 2,5 mm² , ( Ici le calibre du disjoncteur ( 20 A) doit être en rapport avec la section des fils ) convient parfaitement . @+
Donc un disjoncteur de 20 A avec une section de fils de 2,5 mm² , ( Ici le calibre du disjoncteur ( 20 A) doit être en rapport avec la section des fils ) convient parfaitement . @+