Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Nom d utilisateur
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
Contact :

Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Message par Nom d utilisateur »

Bonjour,

Est-ce possible de partager la formule exacte utilisée par caneco bt pour le calcul des pertes joule ? quand j'effectue les calculs par main je trouve toujours un écart.
par exemple pour une charge triphasée caractérisé par un courant Ib=360A alimentée à travers un câble en cuivre de section 150mm2 d'une longueur de 50m on aura une perte joule de 2213W.
Or sur Caneco je retrouve 3073 W.
J'ai essayé le calcul pour des valeurs divers et des charge en mono et en triphasé et à chaque fois le rapport Pjcaneco/Pjthéorique = 0,72 environ.

Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Message par pericles »

bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985

le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v

cordialement
Avatar du membre
Nom d utilisateur
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
Contact :

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Message par Nom d utilisateur »

pericles a écrit : dim. 14 juil. 2024 12:20 bonjour,
voir le calcul avec un cos φ de 0,985

le mémo : pertes en lignes par effet joule https://www.cjoint.com/c/NGokpfvaw4v

cordialement
Merci pour votre réponse,

en fait pour le calcul de résistance de ligne je le faisais avec la valeur ρ= 0,017 Ω mm²/m au lieu de ρ1=0,023 mm²/m que vous avez utilisé, donc l'écart constaté dans mes calculs revient à ce niveau ( le rapport d'à peu près 0,73 )

Est ce que cette valeur de résistivité ρ1=0,023 mm²/m prend en compte un coefficient relatif à la température en fonctionnement normal d'un câble en cuivre ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Message par pericles »

bonsoir,

voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90

http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D

cordialement
Avatar du membre
Nom d utilisateur
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 13 juil. 2024 23:40
Contact :

Re: Calcul des pertes joule sur CANECO BT

Message par Nom d utilisateur »

pericles a écrit : dim. 14 juil. 2024 23:24 bonsoir,

voir le tableau GA valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs : voir page 90

http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.p ... B%22%7D%5D

cordialement
Merci énormément !
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités