Câblage horloge LEXMAN

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
olivier4
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 27 juin 2024 17:53
Contact :

Câblage horloge LEXMAN

Message par olivier4 »

Bonjour je dois mettre une horloge numérique "LEXMAN" entre un disjoncteur c20 et mon chauffe eau.
Sur l'horloge il y a 4 sortie : 18 15 16 et A2 ainsi qu'une entrée sur le dessus A1. Mon câblage est il bon si je fais comme ceci :
De la phase du C20 je vais sur A1 et sur 15
Du neutre du C20 je vais sur le neutre du chauffe eau et sur A2
De la phase du chauffe eau je vais sur 18
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3470
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage horloge LEXMAN

Message par Carminas »

Bonsoir

Non, il faut passer par un contacteur J/N afin de :
- préserver les contacts de l'horloge et donc sa durée de vie
- avoir une marcher forcée avec retour automatique

L'horloge pilote le circuit de commande du contacteur, comme ceci :
Provisoire.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité