choisir la section d'un fil
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir Pericles
J’espère que vous êtes en bonne santé.
1-J’ai une question à propos des câbles en parallèles.
D’après la norme NFC-15-105 , il est écrit ds le paragraphe B.6.1 que Iz=IB/n.f2.fs, pourquoi on n’a pas tenir compte des autres coefficients de correction, f1 et autres, seulement on a insister sur f2 et fs ?
Voir pièces jointives.
2-vous pouvez me résoudre un exemple dont on utilise par exemple 3 conducteurs en parallèles par phase selon votre donné et choix ?
merci
J’espère que vous êtes en bonne santé.
1-J’ai une question à propos des câbles en parallèles.
D’après la norme NFC-15-105 , il est écrit ds le paragraphe B.6.1 que Iz=IB/n.f2.fs, pourquoi on n’a pas tenir compte des autres coefficients de correction, f1 et autres, seulement on a insister sur f2 et fs ?
Voir pièces jointives.
2-vous pouvez me résoudre un exemple dont on utilise par exemple 3 conducteurs en parallèles par phase selon votre donné et choix ?
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: choisir la section d'un fil
Les formules pour calculer les courants de court-circuit minimal et maximal (Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max) varient selon le régime de neutre utilisé (TT, TN ou IT). Voici un résumé simplifié :
Régime TT et TN :
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+Z
c
)
U
0
pour le minimal, où
𝑈
0
U
0
est la tension nominale du système,
𝑍
𝑠
Z
s
la somme des impédances de source et
𝑍
𝑐
Z
c
l’impédance du circuit en défaut. Pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
.
Régime IT : Pour le minimal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
2
𝑍
𝑓
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+2Z
f
+Z
c
)
U
0
et pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
, où
𝑍
𝑓
Z
f
représente l’impédance de défaut.
Ces formules sont des approximations et doivent être adaptées à la configuration spécifique de votre réseau électrique pour une précision accrue.
Régime TT et TN :
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+Z
c
)
U
0
pour le minimal, où
𝑈
0
U
0
est la tension nominale du système,
𝑍
𝑠
Z
s
la somme des impédances de source et
𝑍
𝑐
Z
c
l’impédance du circuit en défaut. Pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
.
Régime IT : Pour le minimal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
2
𝑍
𝑓
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+2Z
f
+Z
c
)
U
0
et pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
, où
𝑍
𝑓
Z
f
représente l’impédance de défaut.
Ces formules sont des approximations et doivent être adaptées à la configuration spécifique de votre réseau électrique pour une précision accrue.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
Bonjour, de nombreuses ressources sont disponibles dans le site.
Re: choisir la section d'un fil
Bjr Ay974Ay974 a écrit : ↑lun. 10 juin 2024 04:17 Les formules pour calculer les courants de court-circuit minimal et maximal (Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max) varient selon le régime de neutre utilisé (TT, TN ou IT). Voici un résumé simplifié :
Régime TT et TN :
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+Z
c
)
U
0
pour le minimal, où
𝑈
0
U
0
est la tension nominale du système,
𝑍
𝑠
Z
s
la somme des impédances de source et
𝑍
𝑐
Z
c
l’impédance du circuit en défaut. Pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
.
Régime IT : Pour le minimal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
2
𝑍
𝑓
+
𝑍
𝑐
)
I
k
=
3
(Z
s
+2Z
f
+Z
c
)
U
0
et pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k
=
3
Z
s
U
0
, où
𝑍
𝑓
Z
f
représente l’impédance de défaut.
Ces formules sont des approximations et doivent être adaptées à la configuration spécifique de votre réseau électrique pour une précision accrue.
L’écriture n’est pas correcte, je ne peux pas voir les formules que vous avez déjà écrit.
Vous pouvez les répéter d’une façon correcte?
Voilà la forme que j’ai vu ds votre écriture.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir à tout le monde
1-alors en conclusion, on commencera par choisir la section du cable à l'aide des tableaux de la norme NFC-15-105, par suite on calcule la chute de tension correspondante pour vérifier s'il est sous 5% de la tension d'alimentation.
cela est vrai n'est ce pas?
2-j'ai un probleme encore avec la temperature du cable, est ce que je peux savoir d'apres la chute de tension que la temperature du cable va s'augmenter ou non?
merci
1-alors en conclusion, on commencera par choisir la section du cable à l'aide des tableaux de la norme NFC-15-105, par suite on calcule la chute de tension correspondante pour vérifier s'il est sous 5% de la tension d'alimentation.
cela est vrai n'est ce pas?
2-j'ai un probleme encore avec la temperature du cable, est ce que je peux savoir d'apres la chute de tension que la temperature du cable va s'augmenter ou non?
merci
Re: choisir la section d'un fil
Bonjour à tout le monde
J’aimes avoir votre avis à propos de cette installation:
J’ai un courant nominal In=800A qu’on veut le passer sous la terre dans des tuyaux en plastic en utilisant seulement des cables de 240mm2 à une distance de 75m, voilà les conditions que j’ai:
Temperature 25 degré
Le neutre est utilisé
Le sol est sec
On peut utiliser la norme française NF-C-105 par exemple.
Combien de cable en // il faut utiliser?
Merci
J’aimes avoir votre avis à propos de cette installation:
J’ai un courant nominal In=800A qu’on veut le passer sous la terre dans des tuyaux en plastic en utilisant seulement des cables de 240mm2 à une distance de 75m, voilà les conditions que j’ai:
Temperature 25 degré
Le neutre est utilisé
Le sol est sec
On peut utiliser la norme française NF-C-105 par exemple.
Combien de cable en // il faut utiliser?
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1311
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
il faut connaître
la nature des conducteurs, cuivre, aluminium, mono-conducteur, multi-conducteur
le cosinus phi
les facteurs de corrections
fo = méthode référence D61, voir tableau BC ou 52G (NF C 15 100)
f1 = Température du sol voir tableau BF2
f2 = Résistivité thermique du sol voir tableau BL
f2 pose D61 = Distance entre conduits voir tableau BK2
f2 pose D61 = Nombre de câbles dans un même conduit enterré voir tableau BK3
la section de 300 mm² semble convenir
voir le mémo ci-joint
https://uploadnow.io/f/gLcFbp4
cordialement
il faut connaître
la nature des conducteurs, cuivre, aluminium, mono-conducteur, multi-conducteur
le cosinus phi
les facteurs de corrections
fo = méthode référence D61, voir tableau BC ou 52G (NF C 15 100)
f1 = Température du sol voir tableau BF2
f2 = Résistivité thermique du sol voir tableau BL
f2 pose D61 = Distance entre conduits voir tableau BK2
f2 pose D61 = Nombre de câbles dans un même conduit enterré voir tableau BK3
la section de 300 mm² semble convenir
voir le mémo ci-joint
https://uploadnow.io/f/gLcFbp4
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
