Bonjours.

svp je voudrais savoir juste l'utilité d'une alimentation secourie par chargeur et batteries des sepam des cellules schneider elec ??

est si les batterie sont décharger en cas de coupure HTA d'un poste electrique, qu'est ce qui va passer ?

CORDIALEMENT
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par Emine »

Bonjour

Selon la recommandation de la norme NFC 13-100 il est nécessaire de prévoir une réserve d’autonomie
534.1. L'alimentation auxiliaire à courant continu (batterie d'accumulateurs) peut être utilisée à d'autres usages. L'attention est appelée sur la nécessité d'une bonne adaptation de l'alimentation à sa charge et sur les inconvénients de déclenchements intempestifs lors d'une intervention ou d'un défaut sur les autres circuits alimentés. Afin de permettre la reprise du service après une interruption de la charge de la batterie, il est
recommandé de prévoir un relais qui interrompt le circuit d'utilisation lorsque l'absence de tension alternative est de longue durée (une demi-heure par exemple), avec remise en service automatique lors de la réapparition de la tension. La perte des chargeurs/batteries entraîne la perte des alimentations HTA du site , leur entretien est donc important
. Il est recommandé de réaliser tous les ans un essai de décharge et de procéder au remplacement régulier des batteries (tous les 3 ans pour les batteries au plomb et tous les 5 ans pour les batteries au cadmium/nickel)
Cordialement
Avatar du membre
Waziz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 14 mai 2020 14:01
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par Waziz »

MERCI EMINE
Avatar du membre
Perecoll
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par Perecoll »

Bonjour,

L’utilisation d’une alimentation secourue par chargeur et batteries, notamment pour les relais de protection Sepam de Schneider Electric dans les cellules électriques, joue un rôle crucial dans la sécurité et la fiabilité des installations électriques, en particulier dans les postes de distribution HTA (Haute Tension A).

Utilité de l’alimentation secourue :

Continuité de protection : En cas de coupure de l’alimentation principale, les batteries assurent que les dispositifs de protection comme les relais Sepam continuent de fonctionner. Cela permet de maintenir la protection contre les surcharges, les courts-circuits ou d'autres anomalies électriques qui pourraient survenir pendant la coupure.

Contrôle et signalisation : Outre la protection, l’alimentation secourue permet aussi de continuer à alimenter les systèmes de contrôle, de mesure et de signalisation. Ainsi, même en l’absence d’alimentation principale, il est possible de surveiller l'état du réseau et de commander manuellement ou automatiquement certains équipements si nécessaire.

Intervention d’urgence et sécurité : En cas de défaut sur le réseau, les relais de protection doivent pouvoir déclencher les disjoncteurs pour isoler la partie défectueuse. L’alimentation secourue garantit que ces actions peuvent être réalisées même sans alimentation externe, contribuant ainsi à la sécurité des personnes et à la protection des équipements.

En cas de décharge des batteries lors d’une coupure HTA :

Si les batteries sont déchargées et qu'une coupure HTA survient, les relais de protection comme les Sepam ne seront pas en mesure de fonctionner. Cela signifie que le système ne pourra pas réagir automatiquement à un défaut électrique, ce qui augmente le risque de dommages matériels et représente un danger potentiel pour la sécurité des personnes.

Sans alimentation de secours opérationnelle, les opérations de commutation manuelle et le contrôle à distance des équipements électriques ne seront pas possibles, limitant ainsi les interventions d’urgence.

Pour éviter cette situation, il est essentiel de :

Maintenir un programme régulier de maintenance pour les systèmes d’alimentation secourue, incluant la vérification de l’état des batteries et du chargeur.

Tester régulièrement l’autonomie des batteries pour s’assurer qu’elles peuvent fournir l’alimentation nécessaire en cas de coupure.

Remplacer les batteries selon les préconisations du fabricant ou dès que leur performance commence à diminuer.

Ainsi, une alimentation secourue bien entretenue est indispensable pour assurer la fiabilité et la sécurité des installations électriques, particulièrement dans des contextes critiques comme les postes électriques HTA.
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
Waziz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 14 mai 2020 14:01
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par Waziz »

Perecoll a écrit : ↑lun. 8 avr. 2024 05:37 Bonjour,

L’utilisation d’une alimentation secourue par chargeur et batteries, notamment pour les relais de protection Sepam de Schneider Electric dans les cellules électriques, joue un rôle crucial dans la sécurité et la fiabilité des installations électriques, en particulier dans les postes de distribution HTA (Haute Tension A).

Utilité de l’alimentation secourue :

Continuité de protection : En cas de coupure de l’alimentation principale, les batteries assurent que les dispositifs de protection comme les relais Sepam continuent de fonctionner. Cela permet de maintenir la protection contre les surcharges, les courts-circuits ou d'autres anomalies électriques qui pourraient survenir pendant la coupure.

Contrôle et signalisation : Outre la protection, l’alimentation secourue permet aussi de continuer à alimenter les systèmes de contrôle, de mesure et de signalisation. Ainsi, même en l’absence d’alimentation principale, il est possible de surveiller l'état du réseau et de commander manuellement ou automatiquement certains équipements si nécessaire.

Intervention d’urgence et sécurité : En cas de défaut sur le réseau, les relais de protection doivent pouvoir déclencher les disjoncteurs pour isoler la partie défectueuse. L’alimentation secourue garantit que ces actions peuvent être réalisées même sans alimentation externe, contribuant ainsi à la sécurité des personnes et à la protection des équipements.

En cas de décharge des batteries lors d’une coupure HTA :

Si les batteries sont déchargées et qu'une coupure HTA survient, les relais de protection comme les Sepam ne seront pas en mesure de fonctionner. Cela signifie que le système ne pourra pas réagir automatiquement à un défaut électrique, ce qui augmente le risque de dommages matériels et représente un danger potentiel pour la sécurité des personnes.

Sans alimentation de secours opérationnelle, les opérations de commutation manuelle et le contrôle à distance des équipements électriques ne seront pas possibles, limitant ainsi les interventions d’urgence.

Pour éviter cette situation, il est essentiel de :

Maintenir un programme régulier de maintenance pour les systèmes d’alimentation secourue, incluant la vérification de l’état des batteries et du chargeur.

Tester régulièrement l’autonomie des batteries pour s’assurer qu’elles peuvent fournir l’alimentation nécessaire en cas de coupure.

Remplacer les batteries selon les préconisations du fabricant ou dès que leur performance commence à diminuer.

Ainsi, une alimentation secourue bien entretenue est indispensable pour assurer la fiabilité et la sécurité des installations électriques, particulièrement dans des contextes critiques comme les postes électriques HTA.
MERCI BCP POUR TA REPONSE
Avatar du membre
Perecoll
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par Perecoll »

de rien
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6

Message par vincebzh56 »

Bonjour si le chargeur ou les batteries sont deads, de toute façon le disjoncteur général HTA va tomber car il est équipé d une bobine a manque de tension alimentée depuis cette source.
D ou l'importance d assurer une maintenance préventive sur cet équipement